账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 9762|回复: 16

[规范条文] GB55024-2022第2.0.3.1条及其条文解释的一点小问题

[复制链接]
     
发表于 2023-1-16 10:04:36 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题,根据条文解释电气设备用房和智能化机房在积水场所下层时,做双层板还要做检修和排水,不知道规范出来后大家遇到过这种情况没有,这个检修和排水怎么做呢?

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2023-1-16 10:10:47 | 显示全部楼层
换位置吧。不要做在积水场所的下层,上方有积水没法根治。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-1-16 10:23:39 | 显示全部楼层
换地方吧,这就是不让你设置在积水场所下面的意思。
发表于 2023-1-16 10:51:35 | 显示全部楼层
那就是做夹层的意思了
     
 楼主| 发表于 2023-1-16 11:01:12 | 显示全部楼层

嗯嗯,至少是要满足检修的高度
     
 楼主| 发表于 2023-1-16 11:02:14 | 显示全部楼层
是这样,原设计也不是这样,甲方就要这位置,这都是他们后来要调的
     
发表于 2023-1-16 13:09:14 | 显示全部楼层
别搞夹层了  最好不要放在有长期蓄水的场所下面  如厕所啥的。
     
发表于 2023-1-16 13:38:03 | 显示全部楼层
拓展下,这个条文的条文说明里面,把带有配电箱和控制箱的房间都算在和电气类的房间里面了,也要遵守条文要求
     
发表于 2023-1-16 15:38:53 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-16 13:38
拓展下,这个条文的条文说明里面,把带有配电箱和控制箱的房间都算在和电气类的房间里面了,也要遵守条文要 ...

简直令人发指!
     
发表于 2023-1-16 16:03:32 | 显示全部楼层
给排水管子都不好做
     
发表于 2023-1-16 16:49:30 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-16 13:38
拓展下,这个条文的条文说明里面,把带有配电箱和控制箱的房间都算在和电气类的房间里面了,也要遵守条文要 ...

后来好像在哪说过,针对的是落地配电柜和配电箱,要是类似风机房那种配电箱都挂着的,好像可以不用遵守,但是也就这么一说这么一听,不知道该怎么办了 ORZ
     
发表于 2023-1-17 09:10:32 | 显示全部楼层
实际上双层板没有任何用处,一旦渗水,夹层内的水照样无法处理。建议换位置
     
发表于 2023-1-17 09:16:37 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-1-16 16:49
后来好像在哪说过,针对的是落地配电柜和配电箱,要是类似风机房那种配电箱都挂着的,好像可以不用遵守, ...

不错,很严谨,区分配电柜和配电箱的定义了。我找找
     
发表于 2023-2-12 20:27:14 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-1-16 16:49
后来好像在哪说过,针对的是落地配电柜和配电箱,要是类似风机房那种配电箱都挂着的,好像可以不用遵守, ...

这个解释有具体出处吗?
     
发表于 2023-2-20 12:26:55 | 显示全部楼层
libocai 发表于 2023-1-16 13:38
拓展下,这个条文的条文说明里面,把带有配电箱和控制箱的房间都算在和电气类的房间里面了,也要遵守条文要 ...

我认为条文针对的是落地的柜子,箱子应该不算
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-7-8 12:58 , Processed in 0.090303 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表