[规范条文] GB 55036-2022 消防设施通用规范 疑问

[复制链接]
     
发表于 2023-1-30 09:11:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
《GB 55036-2022 消防设施通用规范》中废止了《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB 51309-2018》中很多强条,但是《GB 55036-2022 消防设施通用规范》又没有补充对应的这些废止条文,是不是《GB 55036-2022 消防设施通用规范》施行后应急照明设计可以不按照原来《消防应急照明和疏散指示系统技术标准 GB 51309-2018》强条执行?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-1-30 09:13:50 | 显示全部楼层
建筑防火通用规范这不就来了么
     
 楼主| 发表于 2023-1-30 10:13:12 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-1-30 09:13
建筑防火通用规范这不就来了么

这个就很神奇,55036废止应急照明,55037规范上应急照明,但是55037又没谈废止,很是费解。
     
发表于 2023-1-30 10:32:56 | 显示全部楼层
现在对于废止的定义,也没明确。一种说法是说,废止的是强制性条文属性,变成一般条文,按照一般条文执行。另外一种是说,条文删除,等于规范中不存在这条文了。

如果按照第二种来说,删除了条文了,后续规范没有明确做法,那就无规范执行了。

点评

应该是后面一种了,不然后面规范更新不乱套了,你说你的我说我的  发表于 2023-1-31 11:13
     
发表于 2023-1-31 11:11:49 | 显示全部楼层
应该是漏了
     
发表于 2023-2-7 08:33:01 | 显示全部楼层
有些条款补充在《GB 55037-2022 建筑防火通用规范》中
     
发表于 2023-2-7 09:04:56 | 显示全部楼层
一种说法是说,废止的是强制性条文属性,变成一般条文,按照一般条文执行。
     
发表于 2023-2-7 09:45:09 | 显示全部楼层
电气规范本来就繁杂且很多不严谨的条文,有的强条废止了也很正常。
     
发表于 2023-2-7 09:49:00 | 显示全部楼层
消防好多要求已经很变态了,现在废止了个别强条应该说是一种进步。
     
发表于 2023-2-7 10:31:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 rainmen_73 于 2023-2-7 10:32 编辑

据各方面资料显示:废止的是强条属性而不是强条内容本身。而这些废止了强条属性的条文本身是否继续存在要看1.是否与通规强条矛盾,2.相应规范修编后是否取消而定
     
发表于 2023-2-7 10:35:00 | 显示全部楼层
废了火规上非消防管线严禁穿越消防控制室那条 实际设计不敢那样干

点评

至少在GB55024-2022的第2.0.3条有体现。依然是强条。 2. 0. 3 建筑物电气设备用房和智能化设备用房应符合下列规定: 3 无关的管道和线路不得穿越;  发表于 2023-2-7 15:02
     
发表于 2023-2-7 10:48:50 | 显示全部楼层
一直理解废止的条文是作废了且停止使用,竟然还有这种解释,如果只是废止属性,却没有明说那也太不严谨了,等看结论
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-2-7 11:24:51 | 显示全部楼层
赞同楼上看法。
网上搜索了法律“废止”的相关表述,还没看到过有只是废除属性这种说法。

点评

文字表述不严谨是毫无疑问的。但我们还是更需要了解这个规范体系调整的真实思路  发表于 2023-2-7 13:04
     
发表于 2023-2-7 12:57:03 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-2-7 11:24
赞同楼上看法。
网上搜索了法律“废止”的相关表述,还没看到过有只是废除属性这种说法。


                               
登录/注册后可看大图

1.jpg
     
发表于 2023-2-7 12:58:31 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-2-7 11:24
赞同楼上看法。
网上搜索了法律“废止”的相关表述,还没看到过有只是废除属性这种说法。


                               
登录/注册后可看大图

2.png