A项--对于消防与平时兼用的双速风机,平时按普通风机设置保护,过负荷断电。 这个什么意思?系统图怎么画
     
发表于 2023-3-3 15:32:01 | 显示全部楼层
正常画啊 微信截图_20230303153103.png
     
发表于 2023-3-3 15:40:09 | 显示全部楼层
就是热继保护的执行分两种,正常时动作于断接触器,消防时动作于报警,与转速一同切换,在控制电路中设计。
     
 楼主| 发表于 2023-3-3 15:46:46 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-3 15:40
就是热继保护的执行分两种,正常时动作于断接触器,消防时动作于报警,与转速一同切换,在控制电路中设计。

能截个配电系统图吗
     
发表于 2023-3-3 15:56:27 | 显示全部楼层
双速排烟风机.jpg
     
 楼主| 发表于 2023-3-3 16:12:06 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-3-3 15:40
就是热继保护的执行分两种,正常时动作于断接触器,消防时动作于报警,与转速一同切换,在控制电路中设计。

对于消防与平时兼用的双速风机,平时按普通风机设置保护,低速运行6.5KW,火灾时高速运行,排烟风机为8.0KW,过载只报警不跳闸。 是不是这样?
QQ图片20230303161140.png
     
发表于 2023-3-4 11:46:57 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-3-3 16:12
对于消防与平时兼用的双速风机,平时按普通风机设置保护,低速运行6.5KW,火灾时高速运行,排烟风机为8.0K ...

去风机的pe线多了一根