账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[求助] 请教一下,新建学校地下室变电站出户套管预留少了,有没有什么解决办法?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-3-23 13:53:24 | 显示全部楼层
PAN电气小设计 发表于 2023-3-23 13:43
首先,老校区能不能调整一下供电方案呢?增加一些低压分支箱来减少出线回路?不然全部管子敷设过去,开挖面 ...

项目现在已经进入室外绿化和室内装饰阶段了我刚接手这个项目就给我这么大个雷
这时候改供电方案增加变电站,甲方估计也不会同意的
     
发表于 2023-3-23 14:10:13 | 显示全部楼层
我也是有个学校,差不多,刚刚开始的方案是新建一个配电房,甲方非要从原有配电房引出,配电距离超250m,电缆也不少,怎么沟通都没有用
     
 楼主| 发表于 2023-3-23 14:15:51 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-3-23 13:52
我们土建专业当时给过另外的一个解决方案,地下室顶板局部开洞,洞口上方砌一个电缆竖井。

然后这个电缆竖井里设置排水措施是么
     
发表于 2023-3-23 14:44:12 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-3-23 12:25
距离倒是不远,大概一百米左右

一百米不算近啦。

发表于 2023-3-23 14:49:52 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-3-23 13:53
项目现在已经进入室外绿化和室内装饰阶段了我刚接手这个项目就给我这么大个雷
这时候 ...

旧校区是否正在投入使用?如果正在使用的话,说明变压器还没撤吧让他们接着用吧。
     
发表于 2023-3-23 15:00:17 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2023-3-23 12:25
距离倒是不远,大概一百米左右

100m,有30根左右的电缆,总长3km左右,估计电缆价格100~200万,还要考虑电压降、保护灵敏度等影响,此方案应该就是极度不合理了
     
发表于 2023-3-23 15:11:28 | 显示全部楼层
第一可以顶板开洞,但是套管有太多估计最终也不好施工,第二有没有可能其他楼的采用一部分箱变。
     
发表于 2023-3-23 15:59:50 | 显示全部楼层
不行扔电业局试试呢?学校好想也是电业局重要客户
这整的什么破玩意。之前人是故意留得雷吧
     
 楼主| 发表于 2023-3-23 16:00:20 | 显示全部楼层
设计彭于晏 发表于 2023-3-23 15:11
第一可以顶板开洞,但是套管有太多估计最终也不好施工,第二有没有可能其他楼的采用一部分箱变。

箱变方案刚刚被否了说再和电力部门走流程,来不及了
     
发表于 2023-3-23 18:43:32 | 显示全部楼层
找一个靠外墙的房间做电缆进线间,然后房间按挡土墙考虑,防水都做好,然后你电缆做防水套管集中从这个房间传出去,在穿过原有的外墙,这个房间内部空间就不要了,回填土
     
发表于 2023-3-23 18:47:17 | 显示全部楼层
既然原有变电所都拆除了,管线指定都挪到新建变电所了,现在讨论方案合不合理没啥用,后补的套管尽量别直接开在变电所里,容易漏
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 04:23 , Processed in 0.065219 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表