账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 7216|回复: 11

[求助] 小学教室插座0.6m是否违规

[复制链接]
     
发表于 2023-4-1 19:00:30 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
教育局验收的时候大发雷霆,说这些插座太低,学生在那里玩怎么能行?
但我查了规范,只有幼儿园才有明确要求。本来甲方应该在设计前就明确这些规范以外的设计要求。无奈教育局不接受解释。
大家遇到过吗,有什么解决办法?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-4-1 21:38:14 | 显示全部楼层
小学插座有这个要求吗?规范对于小学貌似只要求采用安全型,高度未见要求,难不成地标要求?
     
发表于 2023-4-1 21:51:42 | 显示全部楼层
让官老爷看看JGJ 310 -2013第5.2.4条
     
发表于 2023-4-2 09:38:02 来自手机 | 显示全部楼层
既然解释过没用,建议还是把问题向上反映吧(如果楼主是领导就当我没说)。
这已经不是技术讨论的问题了。
如果只能自己处理,那就一种是委曲求全,按教育局的意思修改,给领导留点面子,也给自己单位留条后路。
另一种就是刚硬到底,要教育局验收的人拿规范依据出来,没有依据就坚持不改,大不了以后不接他们的活。
     
发表于 2023-4-2 10:13:45 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-4-2 09:38
既然解释过没用,建议还是把问题向上反映吧(如果楼主是领导就当我没说)。
这已经不是技术讨论的问题了。 ...

依据是一定要的,整改是要花钱的,自然需要有出处。

国家标准/规范肯定是没有的,如果有当地教育局的文件,也可以算是依据,但设计之前没有了解到此内容,可能会被追测责,这就需要扯皮了~~

如果是地方标准,那就没得扯了,设计责任。
     
发表于 2023-4-2 11:57:39 | 显示全部楼层
小学生家里的插座,也都是1.8米的吗?
     
发表于 2023-4-2 12:26:32 | 显示全部楼层
整改方案可以提,前提是分清责任。JGJ310强条条文解释非常清楚了,中小学审有无安全挡板,幼儿园还审高度。责任不在你,你出整改方案是帮忙,甲方欠你的。否则是出力揽责,自找麻烦。
     
 楼主| 发表于 2023-4-3 08:42:23 | 显示全部楼层
谢谢大家热心回复。。。。
     
发表于 2023-4-3 08:46:21 | 显示全部楼层
没有规范规定,中小学规范还要求实验室试验台面上装插座呢,他怎么不说呢?

这都是嘴大惹不起的主儿,想办法沟通吧,问问业主大人我免费送你那种模拟插头的塑料插座保护盖怎么样?40个10几块钱……还不行免费送你带锁的插座保护外壳行不?10块钱一个,钥匙交给老师保管……还不行那只能刨墙剔槽改线路了,这可要钱了,拜托大人给个依据,要么你就写个“我局特殊要求”然后签字给我们也行。
     
发表于 2023-4-3 08:57:16 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-4-3 08:46
没有规范规定,中小学规范还要求实验室试验台面上装插座呢,他怎么不说呢?

这都是嘴大惹不起的主儿,想 ...

“我局特殊要求”
     
发表于 2023-4-3 10:05:59 | 显示全部楼层
违规
为什么0.6m、而不是0.3m?
     
发表于 2023-4-3 12:47:34 | 显示全部楼层
也只有幼儿园有这个要求。你可以写个文件解释一下,还有,后面注明若局里有明确高度要求,设计进行变更。这样上面有台阶下,你也不会承担责任
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 20:55 , Processed in 0.065045 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表