[问题探讨] 此浪涌是否安装

[复制链接]
     
发表于 2023-4-13 11:14:21 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-4-13 11:09
你可别这么说……看看我09年买房时候的户内箱……

好多带RCD的回路啊。还有个2P的作什么用?
     
发表于 2023-4-14 16:53:06 | 显示全部楼层
江苏的审图答疑已经明确住宅住户配电箱不需要。
 楼主| 发表于 2023-4-14 17:03:27 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-4-14 16:53
江苏的审图答疑已经明确住宅住户配电箱不需要。

江苏哪一年的审图答疑?
     
发表于 2023-4-14 18:20:19 | 显示全部楼层
xiuyou 发表于 2023-4-14 16:53
江苏的审图答疑已经明确住宅住户配电箱不需要。

楼主这个情况不同,是在考虑从负荷侧引来的电涌。一般情况考虑的是电源侧电涌。我觉得这跟阳台装盏灯差不多,不用考虑。空调室外机是常被用作来对比的,虽处于LPZ0B区,也没装。但反对意见说,空调配电电源在户内,配电线路并未穿越防雷区,穿越防雷区的是设备内部线路,电涌保护该设备自己考虑。
     
发表于 2023-4-15 16:37:55 | 显示全部楼层
有次办公楼审图, 让我把所有层照明箱加上浪涌