账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 12367|回复: 19

[问题探讨] 电梯功率

[复制链接]
发表于 2023-4-24 09:05:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
目前:电梯铭牌上给的额定功率和额定电流,到底是长期工作制的参数还是周期工作制的参数,需要不需要按25%暂载率来转换?

本帖被以下淘专辑推荐:

 楼主| 发表于 2023-4-24 09:07:26 | 显示全部楼层
感觉现在普遍电梯开关和导线选的偏大
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-24 09:22:45 | 显示全部楼层
电梯的都是短时工作制
     
发表于 2023-4-24 09:24:37 | 显示全部楼层
我找个蒂森的问问不过感觉能问明白可能性不大
     
发表于 2023-4-24 09:27:22 | 显示全部楼层
看看这个,工作制S5,暂载率40%
OTIS.jpg
     
发表于 2023-4-24 09:42:51 | 显示全部楼层
我查了一些电梯资料,大多数都是S5,但是有S5-70%的,有S5-40%的,40%的更多一些
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-24 09:52:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 ShadowShinyui 于 2023-4-24 09:53 编辑

说是标注数值是长期(问的维护人员可能不准)偏大原因主要还是曳引机这里选型差距较大
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-24 10:53:10 | 显示全部楼层
设计的时候电梯都还没采购好呢,你都不知道曳引机铭牌参数,所以都是根据载重和速度算的。我是这么算的:
功率=单位时间内提升高度做的功=mgv,但是电梯都有配重,所以重量不是单纯的载重,我大致比较过很多电梯的实际参数,最终的结果需要乘以2/3的样子。
举例:载重1吨,速度1.75m/S的电梯,P=1*10*1.75*2/3=12kW的样子。
然后我会把功率直接乘以3.5选取断路器,12*3.5=42,我会选40或50的开关。
3.5的出处是12kW的电梯额定电流为1/1.732/0.38/0.6*12=30A,再根据规范(GB 50055-2011的3.3.4),放大1.4倍,为42A。42A/12kW=3.5
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-4-24 11:06:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 xwz778 于 2023-4-24 11:07 编辑

这点我也很疑惑,功率因素0.6 一般是空载的时候功率因素最低,但是负重小,同样功率应该小;满载的时候载重大,功率大,但是功率因素高,平时设计的时候,按0.6取就会偏大。(无科学验证过程)
ps:咨询过一些电梯厂家,但是厂家基本都是土建为主,安装估计是外包,就没深究下去了。
     
发表于 2023-4-24 12:09:40 | 显示全部楼层
这是一个几十年也没扯清楚的问题,记得配三上有一些描述。虽然是按周期定额给出的功率,但电梯反复起停,起动电流发热远大于额定电流。所以就按连续工作制计算电流用于选电缆,也不视为保守。
     
发表于 2023-4-24 12:13:35 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2023-4-24 10:53
设计的时候电梯都还没采购好呢,你都不知道曳引机铭牌参数,所以都是根据载重和速度算的。我是这么算的:
...

民用电梯主要负载是对重和轿厢。。。。
     
发表于 2023-4-24 12:14:44 | 显示全部楼层
xwz778 发表于 2023-4-24 11:06
这点我也很疑惑,功率因素0.6 一般是空载的时候功率因素最低,但是负重小,同样功率应该小;满载的时候载重 ...

电梯的核心负载是对重与轿厢实际里面人员或者货物影响不算大
     
发表于 2023-4-24 12:36:54 | 显示全部楼层
本帖最后由 xwz778 于 2023-4-24 12:39 编辑
ShadowShinyui 发表于 2023-4-24 12:14
电梯的核心负载是对重与轿厢实际里面人员或者货物影响不算大

满载和空载没有影响吗,满载有一吨,恕我愚钝,按常规思维理解,做功不一样。能展开说说吗,功率因素与对应情况
     
发表于 2023-4-24 12:45:56 | 显示全部楼层
xwz778 发表于 2023-4-24 12:36
满载和空载没有影响吗,满载有一吨,恕我愚钝,按常规思维理解,做功不一样。能展开说说吗,功率因素与对 ...

对重算法是轿厢重量+最大载重。
有的电梯还有底部配重链。箱内载重对整个运动系统影响有但是没有特别大


我印象中电梯轿厢空载和满载变得是速度。就是曳引机功率一定(这个记不太清了可能是错误的)
     
发表于 2023-4-24 13:07:37 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2023-4-24 12:13
民用电梯主要负载是对重和轿厢。。。。

主要负载是对重和轿厢?那对重要来干啥的,干脆不要了~
对重是轿厢重量+载重的一半左右,用来抵消轿厢重量和一部分乘客得到重量。乘一半乘客时,理论上不做功。
所以曳引机最大功率是满载时的做功,就是载重的一半左右,加上阻力之类,取2/3的大约值,对于现在电气这个需要快速画图的行业来说,快速计算出电梯的开关大小是合适的,配四手册有各种电梯参数和开关、导线推荐值,可以大致比较看看。至于空载速度快,满载速度慢,那
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1  

GMT+8, 2025-8-20 16:57 , Processed in 0.080619 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表