账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 113120

[求助] 一类高层住宅楼层电间

[复制链接]
     
发表于 2023-5-9 09:02:32 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-9 08:44
我见过,而且见过要求集中在一层或地下一层的。。。把线损全部算住户的。。。

太邪性了。上面那些住户短路保护灵敏性基本上泡汤了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-5-9 09:12:39 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-9 09:02
太邪性了。上面那些住户短路保护灵敏性基本上泡汤了。

请问:短路保护灵敏性怎么计算呢?
     
发表于 2023-5-9 09:15:00 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-9 09:02
太邪性了。上面那些住户短路保护灵敏性基本上泡汤了。

有些供电局的做法,真没法评论
     
发表于 2023-5-9 09:21:00 | 显示全部楼层
113120 发表于 2023-5-9 09:12
请问:短路保护灵敏性怎么计算呢?

线路末端最小短路电流除以首端低断瞬时脱扣器动作值。
     
发表于 2023-5-9 09:23:13 | 显示全部楼层
微信图片_20230509091434.png 南方电网6位电表的尺寸。建议强弱设备桥架间的距离300mm,消防电缆和非消防电缆的分别设置在井道的两侧,且建议不小于300mm。7.4.6 电气竖井内应急电源和非应急电源的电气线路之间应保持不小于0.3m的距离或采取隔离措施。
7.4.7 强电和弱电线缆宜分别设置竖井。当受条件限制需合用时,强电和弱电线缆应分别布置在竖井两侧或采取隔离措施。


     
发表于 2023-5-9 11:36:28 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-9 08:44
我见过,而且见过要求集中在一层或地下一层的。。。把线损全部算住户的。。。

广东某地区就是这么做的
     
发表于 2023-5-9 17:02:41 | 显示全部楼层
dogsinoom 发表于 2023-5-9 11:36
广东某地区就是这么做的

有一些地区是这样的,以前说是方便抄表,现在都智能电表了,这样做毫无道理
     
发表于 2023-5-9 21:51:51 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2023-5-9 17:02
有一些地区是这样的,以前说是方便抄表,现在都智能电表了,这样做毫无道理

查了一下南网2018的业扩受电工程技术导则,还真有这规定。多层是应集中,高层是可集中或分层集中。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 07:27 , Processed in 0.084413 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表