账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 19798|回复: 33

[问题探讨] 路灯配电,为啥要同时设置断路器和熔断器?

[复制链接]
     
发表于 2023-5-16 11:08:06 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
看了很多的路灯配电设计图,路灯出线回路基本上都是同时设置断路器和熔断器,不知何故?
开断容量、保护灵敏度,断路器都能满足吧?
     
发表于 2023-5-16 11:22:12 | 显示全部楼层
抄图抄错了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-16 11:28:27 | 显示全部楼层
很早的时候碰到过这种情况,抄图漏改可能是原因之一,但这种情况也不都是荒唐的。主要是低断短路保护灵敏性不够,而熔断器又不能用作轻中度过负荷保护,所以将两个保护电器串起来用。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-16 11:34:12 | 显示全部楼层
我自己早年在一级配电处也做过低断+熔断器的结构,主要是当时受场地限制,选了1600kVA变压器,而当时塑壳式低断开断能力最大只有25kA,只能要求厂家取消低断瞬时脱扣器,将低断当成负荷开关用。好在两年后订货的时候已经有了高分断能力的低断,带字符H,所以没最终实施。
     
发表于 2023-5-16 11:37:53 | 显示全部楼层
其实3#所说情况对配合校核的要求是很高的,要考虑熔断器的最小融化特性与低断长延时脱扣器最大脱扣特性的配合。
     
发表于 2023-5-16 12:25:01 | 显示全部楼层
唯有一样,断路器不能作为隔离电源,低压回路熔断器可以。

点评

你是认真的吗?  发表于 2023-5-16 17:31
     
发表于 2023-5-16 13:28:27 | 显示全部楼层
两种设备之前灵敏度有区别熔断器能动作更佳精准。
现在微断参数选好也差不多了
     
发表于 2023-5-16 15:44:25 | 显示全部楼层
早年路灯照明多采用漏电断路器,由于施工不规范且线路较长,漏电保护值并不唯一,误动作较多
为满足单相接地故障校验,而不得不采用熔断器或B型断路器
     
 楼主| 发表于 2023-5-16 16:23:46 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-5-16 15:44
早年路灯照明多采用漏电断路器,由于施工不规范且线路较长,漏电保护值并不唯一,误动作较多
为满足单相接 ...

采用漏电断路器,单相接地保护应该没问题吧?
你的意思是否可以理解为:带漏电的误动作多,所以采用不带漏电的断路器。但为了满足单相接地保护要求,增加熔断器。
     
发表于 2023-5-17 08:25:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-5-17 08:59 编辑
azbe 发表于 2023-5-16 16:23
采用漏电断路器,单相接地保护应该没问题吧?
你的意思是否可以理解为:带漏电的误动作多,所以采用不带 ...

我碰到的情况与漏保无关,主要是L-N短路保护灵敏性问题。当时好像是低规里有两张熔断器的表,分别是切断时间0.4s和5s所需的电流倍数。5s切断,63A以下不小于5倍熔体额定电流即可,与B脱扣器保护长度相同,但当时根本买不到B脱扣器的MCB,且大多数设计人员根本不知道有B脱扣器一说,包括我自己。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-5-17 11:11:25 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-5-16 15:44
早年路灯照明多采用漏电断路器,由于施工不规范且线路较长,漏电保护值并不唯一,误动作较多
为满足单相接 ...

路灯运行条件较差,漏电保护动作是正常的,不属于误动作。如果亮灯要求较高就不应该装设漏电保护。
六十年代很少采用TN保护系统就是因为当时没有合适的切断电源设备,熔断器无法满足TN系统切断电源要求。所以不得不采用熔断器一说是不存在的。

点评

你的说法要准确些,并不是误动作,而是漏保没有根据具体的回路设置保护值,造成动作较为频繁 实际上路灯管理局为了省事,直接把漏保取消了。很多地方出现雨季误伤人,也有此原因之一  发表于 2023-5-17 15:28
     
发表于 2023-5-17 15:49:48 | 显示全部楼层
ethan_fan 发表于 2023-5-16 15:44
早年路灯照明多采用漏电断路器,由于施工不规范且线路较长,漏电保护值并不唯一,误动作较多
为满足单相接 ...

路灯的接地应该属于TT系统。但是,负荷侧接地不光是满足独立于电源侧接地就可以了。TT系统保护范围是有限的,接地极应该设置在被保护设备尽量近距离,也就是每一基路灯杆都应该设置接地极,而且接地电阻要达标。如果觉得还是不安全,可以在地下设置均压网(伸臂距离即可),保证地面和路灯杆处在等电位状态。
用一条导线从一个接地极引出PE,或者用不锈钢把所有路灯都连通,那既不是TN也不是TT。无法保障安全的。

点评

这个不绝对,就是基于路灯管理局把漏保管理问题,近年不少项目改成TN-S系统了  发表于 2023-5-17 15:55
     
 楼主| 发表于 2023-5-17 16:38:21 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-5-16 11:37
其实3#所说情况对配合校核的要求是很高的,要考虑熔断器的最小融化特性与低断长延时脱扣器最大脱扣特性的配 ...

配合校核是啥意思呢?需要保护的时候,一个动、两个动没关系吧?最多恢复的时候麻烦点
     
发表于 2023-5-17 17:56:04 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-5-17 18:04 编辑
azbe 发表于 2023-5-17 16:38
配合校核是啥意思呢?需要保护的时候,一个动、两个动没关系吧?最多恢复的时候麻烦点

是过负荷电流问题。熔断器有最小开断电流限制,之下的电流需要低断长延时脱扣器开断。严格点说,过负荷电流都不能使熔断器熔化,这只能靠熔断器与低断长延时脱扣器特性配合。只有熔断器额定最小开断电流以上的过电流,才允许熔化或熔断熔断器。
     
发表于 2023-10-9 13:58:15 | 显示全部楼层
遇到了相同的问题,看了一个图,也是断路器带漏保+熔断器。
微信图片_20231009135754.png
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-9 05:46 , Processed in 0.100754 second(s), 30 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表