电动挡烟垂壁最大长度多少 暖通在两个柱子之间设置挡烟垂壁26米长,规范说挡烟垂壁最长4米。
1.我做一个电动挡烟垂壁控制箱可以么,带多台电机?
2.功率按7台电机每台电机500w计算可以么?
3.总功率3.5KW,断路器用D32开关,电缆用3x6可以么?
     
发表于 2023-6-11 21:13:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 不代表 于 2023-6-11 21:16 编辑

1、可以,但是订货时要跟厂家说明2、大了,一般就100W左右
3、26米按1KW考虑得了
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
 楼主| 发表于 2023-6-11 22:24:21 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2023-6-11 21:13
1、可以,但是订货时要跟厂家说明2、大了,一般就100W左右
3、26米按1KW考虑得了

一台4米长挡烟垂壁才100W啊 我看很多人出图都是一台1KW考虑的 这差的太多了
     
发表于 2023-6-11 22:31:07 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-6-11 22:32 编辑
nihaoccs 发表于 2023-6-11 22:24
一台4米长挡烟垂壁才100W啊 我看很多人出图都是一台1KW考虑的 这差的太多了

你去找个产品样本落实一下,这样比问谁都可靠。
     
发表于 2023-6-11 23:46:29 | 显示全部楼层
最大只能做到4m。
     
 楼主| 发表于 2023-6-12 21:06:07 | 显示全部楼层
z405664385 发表于 2023-6-11 23:46
最大只能做到4m。

每个挡烟垂壁多少瓦
     
发表于 2023-6-13 18:19:46 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-6-12 21:06
每个挡烟垂壁多少瓦

我们单位事4米,300w
     
 楼主| 发表于 2023-6-13 21:19:38 | 显示全部楼层
微凉 发表于 2023-6-13 18:19
我们单位事4米,300w

我之前都是500W 感觉还是你准
     
发表于 2023-6-14 08:47:21 | 显示全部楼层
那是挡烟垂壁,不是防火卷帘,挡烟垂壁的电机功率很小,而且基本都是220V的,可以看暖通样本。
     
发表于 2023-6-14 10:49:21 | 显示全部楼层
我一直按照电动4米,固定6米,一个也就100-300W左右,只是电控箱都是独立的,可以串起来,还有就地控制按钮是暖通要求的。
     
发表于 2023-6-14 13:38:21 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-6-12 21:06
每个挡烟垂壁多少瓦

最小见过五十瓦的
     
发表于 2023-6-17 21:03:40 | 显示全部楼层
暖通专业应该把分了几段,每段功率  主动告诉电气。
否则,可以判上一道工序(暖通)的产品为不合格产品。


而不是让电气来猜、让电气人来百度,下载学习《电动挡烟垂壁》标准,甚至打电话给挡烟垂壁厂家了解资料。


功率很小,90W一段的多
挡烟垂壁厂家也赞同一路电源线链接N个电机。而不用点对点供电






     
发表于 2025-6-13 10:46:05 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-17 21:03
暖通专业应该把分了几段,每段功率  主动告诉电气。
否则,可以判上一道工序(暖通)的产品为不合格产品。
...

问过暖通,他都不明白一樘是什么意思暖通真是个最简单的专业
     
发表于 2025-6-13 13:54:07 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-6-11 22:24
一台4米长挡烟垂壁才100W啊 我看很多人出图都是一台1KW考虑的 这差的太多了 ...

这玩意功率本来就很低啊;
     
发表于 2025-6-13 13:55:35 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-17 21:03
暖通专业应该把分了几段,每段功率  主动告诉电气。
否则,可以判上一道工序(暖通)的产品为不合格产品。
...

他们没忘了告诉你挡烟垂壁是电动的就烧高香了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0