whitepigeon 发表于 2023-6-20 10:50 我的想法是:判断是否属于电气装置,并不是看外壳是否是装置自带的。没有这个外壳,变压器本身就是IP00了 ...
使用道具 举报
dqaq 发表于 2023-6-20 11:03 这个不是个人认为的问题,有严格定义,见GB2900: (装置)外露可导电部分(exposed-conductive-p ...
whitepigeon 发表于 2023-6-20 11:57 在GB50065上也有类似的定义。。 那么分歧在于“基本绝缘损坏”,所以还是一个认为的问题:以我对变压器 ...
dqaq 发表于 2023-6-20 08:34 干变的金属罩,是机械阻隔类的直接接触防护的措施,这类措施有外护物、遮拦和障碍三种,一般认为 ...