[规范条文] 金属屋面做接闪器

[复制链接]
     
发表于 2024-5-9 08:47:55 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-5-8 10:58
再顶一下吧,老问题,还是没有最终结论,仍是众说纷纭,说仅考虑上层板下面无可燃物即可,确实有5.2.7条文 ...

条文说明做依据一点问题没有。条文说明明确说了“雷击只会将上层金属板熔化穿孔,不会击到下层金属板”,哪来的声音敢说雷击,整个屋面板会被击穿?
     
发表于 2024-5-9 09:02:28 | 显示全部楼层
确实是对混凝土屋面和金属屋面的要求似乎不一致。
那么,有没有可能混凝土不属于绝缘层,而规范列举的“沥青”“聚氯乙烯”都是典型的绝缘体,所以才会有1mm,0.5mm的说法。
如果这样的话,防水卷材虽然比沥青厚的多,也要区分是否是绝缘体来判断?
     
发表于 2024-5-11 08:39:10 | 显示全部楼层
D800-1~8 发表于 2023-6-21 23:14
这是老规范遗留的文字歧义问题

确实是,现在建筑加防水卷材了,又得加接闪网格了
     
发表于 2024-5-13 17:05:34 | 显示全部楼层
感谢分享 好文章
     
发表于 2024-5-14 12:22:23 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-5-9 09:02
确实是对混凝土屋面和金属屋面的要求似乎不一致。
那么,有没有可能混凝土不属于绝缘层,而规范列举的“沥 ...

咱两想法一样。我也是这么认为的
发表于 2024-6-5 15:38:09 | 显示全部楼层
hbb1122 发表于 2024-5-8 10:58
再顶一下吧,老问题,还是没有最终结论,仍是众说纷纭,说仅考虑上层板下面无可燃物即可,确实有5.2.7条文 ...

燃烧需要三要素:温度达到着火点,可燃物、助燃物。
经混凝土层为例:
温度达到着火点:瞬间高温超过着火点(基本上毫无疑问,毕竟1000多摄氏度才能生成的闪电熔岩都能产生)。
可燃物:混凝土下钢筋下的防水层(例如有机物防水卷材)或者保温层可燃物(例如XPS)。
助燃物:即使上面的保护层被击穿,也因为未被击穿的其它部位把氧气阻隔,近乎为无,最多烧一下这个点就出现无可燃物继续燃烧。
   所以混凝土层下的防水层与保温层是因为缺氧而无法持续燃烧。如果是离壳、不紧密的,那么有一定几率可以持续燃烧。(建议钢筋混凝土层里紧密夹一个棉花层作为试验,毕竟棉花的阴燃时着火点低,而且漫燃速度快)

    至于金属层,除了一体式的夹芯层,更多的只是逐层铺上去。每层之间存在一定的空隙,除了波型板材除了提供一定承载刚度之外,还给燃烧时提供一定的空气对流空间。甚至部分金属系统有些还会设置通风层(例如通风降噪网)。所以金属屋面下的容易达到燃烧三要素。
    以上纯粹个人的意淫,如有不对之外,还望各位大佬轻拍
     
发表于 2024-6-5 16:32:36 | 显示全部楼层
Felix 发表于 2024-6-5 15:38
燃烧需要三要素:温度达到着火点,可燃物、助燃物。
经混凝土层为例:
温度达到着火点:瞬间高温超过着火 ...

分析的依据和逻辑都很清晰。只是混凝土条件下助燃剂这点有点疑问,按理说确实氧气是被隔绝的,但近年来好多外墙保温层燃烧的火灾案例,实际情况好像又不一定是那么回事。是否外墙保温层外的保护层没屋顶厚。
     
发表于 2024-6-14 09:37:24 | 显示全部楼层
厂房里面的易燃物。但感觉50057没有说明清楚。假如易燃物被阻燃难燃的箱子装起来,这不就和可以利用单层彩钢板(下方有吊顶)作为接闪器一样了?