[求助] 关于变电所的布置

[复制链接]
     
发表于 2023-6-29 00:02:45 | 显示全部楼层
这个图要请结构专业看的
变电所,建在钢结构车间里?
变电所一般是砖墙、钢筋砼顶板、砼柱,不利用车间钢柱、钢构顶板

结构专业很可能要加砼柱,比如最下面的墙,应该有柱子。
加了之后,会影响柜子间距

尤其是防止结构在中间立柱子,会完全打断柜子布置。

柜子后面到墙1m ,做不出来800宽的电缆沟、何况还差个凸出来的柱子、墙还要做面层。

开2个门就够了,没必要3个门
     
发表于 2023-6-29 09:17:18 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-6-28 15:06
高压柜与变压器贴邻布置,好像不允许。

有规范要求吗,谢谢
     
发表于 2023-6-29 10:26:11 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-6-29 09:17
有规范要求吗,谢谢

没有。考虑规范GB51348对干式变压器带IP2X外壳侧面与墙有间距要求,开关柜侧面与墙也有间距要求,推演出变压器与高压柜最好不要贴在一起布置。规范里明确允许贴邻的只有IP2X外壳的变压器与变压器之间。就楼主这个设计看,高压柜操作是不方便的,且遮挡了部分变压器散热面积。至少技术上不尽合理。
     
发表于 2023-6-29 15:11:24 | 显示全部楼层
GB50053第4.1.2中“二者”包括“非充油的高、低压配电装置和非油浸型的电力变压器”中的任何任何“二者”,
也就是高压柜和变压器、或者高压柜和低压柜、或低压柜和变压器都可以“相互靠近布置”。
这里的“靠近布置”含义比较模糊,是否包括“贴临”不明确,
只有GB51348表4.5.10允许IP2X外壳及以上的干变之间“可贴临布置”。
GB51348-4.5.2条文说明中对“靠近布置”有解释:具有IP2X防护等级外壳靠近布置时,一般可留有200mm~500mm间距,以利于散热及减少变压器振动对配电柜的影响。