楼主: songxia_123

[问题探讨] 小型公共建筑如何设置疏散指示标志

[复制链接]
     
发表于 2023-7-25 23:27:56 | 显示全部楼层
我觉得各地应该给出明确的要求或者答复
     
发表于 2023-7-26 09:11:06 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-7-24 10:11
建筑防火通用规范只讲了哪些要做,江苏的地方规范是如何做(DB32/T 3698-2019在GB51309-2018之后的规范) ...

GB55037可不单纯规定哪些地方要设应急照明和疏散指示,还有其他与GB51309重叠的内容。
且GB51309好多内容与GB55037冲突,比如楼梯间照度、配电要求(应在所在防火分区的配电箱内设置自动切换装置、不认可二级及以上消防负荷等级的非集中控制系统从普通照明箱供电等)。
除非地方规范做法能满足GB55037要求,否则没有参考意义。
     
发表于 2023-7-26 11:10:43 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-7-22 14:54
江苏省的建筑电气防火设计规程DB32/T 3698-2019
4.4.3 采用防火隔墙分隔,建筑面枳不大于300m2的商铺,当 ...

这个专用配电回路意思是 只供给应急照明 不和普通照明串用即为专用配电回路吧
     
 楼主| 发表于 2023-7-26 13:50:29 | 显示全部楼层
Destiny1 发表于 2023-7-26 11:10
这个专用配电回路意思是 只供给应急照明 不和普通照明串用即为专用配电回路吧

是的,就是以前的做法,只是现在按GB51309:1.需要设置A型灯。2.非集中控制自带蓄电池系统是有应急照明配电箱的。这两点不知道咋解决的。
     
 楼主| 发表于 2023-7-26 14:12:16 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-7-26 09:11
GB55037可不单纯规定哪些地方要设应急照明和疏散指示,还有其他与GB51309重叠的内容。
且GB51309好多内 ...

和强条规范有冲突的肯定按强条,如题讲的假设独立的小型公共建筑(300平以内的公共建筑。基本上室外消防用水量不会超过25L,应当是三级负荷),觉得其按江苏这个规范来做不违反现在强条。只是现在按GB51309:1.需要设置A型灯。2.非集中控制自带蓄电池系统是有应急照明配电箱的。这两点不知道咋解决的。
     
发表于 2023-7-26 14:20:31 | 显示全部楼层
51309的要求没道理。小型商业消防三级负荷也没有报警系统,试想火灾时非消防电源既然还没被切除,难道多几个自带蓄电池的B型应急灯具就增加多大危险了?如果非消防电源被切除或发生故障,那应急照明自然会转到蓄电池工作也是安全的
     
 楼主| 发表于 2023-7-26 15:04:12 | 显示全部楼层
小型商业采用非集中控制自带蓄电池系统:户内配电箱---A型应急照明配电箱---A型自带蓄电池的灯具。如果市场上有适合这样的小型商业的产品就好了(例如:A型应急照明配电箱做的非常小甚至可以放在户内配电箱内,最好是一个模块)。但是都没有看过非集中控制自带蓄电池系统的产品样本,有的帮忙发一下。
     
发表于 2023-7-26 16:06:17 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-7-26 14:12
和强条规范有冲突的肯定按强条,如题讲的假设独立的小型公共建筑(300平以内的公共建筑。基本上室外消防 ...

三级负荷应急照明基本上沿用按原来的做法没问题的,只是按照GB55037-10.1.5"消防用电设备应采用专用的供电回路",应急照明从总箱单独回路供电。
5#的江苏答疑针对的是商业服务网点,对一般公建不适用。
再对楼主的方案分析一下:
1、方案一自带蓄电池灯具可以不经过应急照明配电箱吗,直接到A型自带蓄电池灯具?
不可行,A型灯具就是要安全电压供电,不经过应急照明配电箱(把220v交流变为36/24v直流),在灯具内转换的还是A型灯具吗?
2、方案一中应急照明配电箱由小型暗装的吗?
不清楚,貌似不大可能有。
3、方案二中5民宿一个回路是不是违反规范一个防火分区一个回路。
违反。
     
发表于 2023-7-26 16:07:56 | 显示全部楼层
现在的规范荒唐成这样,
小项目就别再想着怎么省钱啦,
赚那点小钱不够一个强条罚款的。
     
发表于 2023-7-28 09:52:22 | 显示全部楼层
songxia_123 发表于 2023-7-26 13:50
是的,就是以前的做法,只是现在按GB51309:1.需要设置A型灯。2.非集中控制自带蓄电池系统是有应急照明配 ...

现在这种小型局部改造,基本都涉及到这个问题,浪费很严重,但是不设置又不行