账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 10867|回复: 12

车库照明??

[复制链接]
发表于 2007-10-15 15:54:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
<P>大家是安装照明设计标准的75LX,还是按照《汽车库建筑设计规范》来设计的??</P>
<P>对于图籍06DX008-1 电气照明节能设计</P>
<P>中每个车位都设一单管荧光灯的做法应该是按照《照明设计标准》的规定</P>
<P>大家如何做的?</P>
     
发表于 2007-10-15 16:38:42 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

规范应该是新的为准。
     
发表于 2007-10-16 01:15:38 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

我顶龙王。
     
发表于 2007-10-16 20:18:22 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

<P>按照照明设计标准的75LX</P>
<P>《照明设计标准》有提到每个车位都设一单管荧光灯吗?</P>
<P>不过是习惯做法</P>
     
发表于 2007-10-17 00:50:18 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

每个车位一个单管?国标吗?
发表于 2007-10-17 11:17:20 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

<P>按照照明规范75LX设计,</P>
<P>图籍06DX008-1 电气照明节能设计 的确是每个车位放置了1单管荧光灯,个人认为不妥,</P>
<P>按照那样算下来,车位的照度比车道的照度还要高</P>
     
发表于 2007-10-17 13:13:34 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

WO斑,车道照度要求比车位的高吗?
发表于 2007-10-25 13:57:59 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

<P>恩,以前没比较过车道和车位的照度问题。</P>
<P>仔细想想,确实,车道照度比车位照度高,有一定的道理。</P>
     
发表于 2007-10-25 23:19:34 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-25 13:57:59</I>)的发言<BR>
<P>恩,以前没比较过车道和车位的照度问题。</P>
<P>仔细想想,确实,车道照度比车位照度高,有一定的道理。</P></DIV>
<P><BR><BR>哦?为什么这么说啊?</P>
<P>板爷,你可要说明白了。</P>
发表于 2007-10-25 23:56:40 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

<P>如果我想说只意会无法言传,冷爷会不会怀疑我在灌水?</P>
     
发表于 2007-10-26 00:16:34 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

板爷,我肯定怀疑啊。
发表于 2008-1-10 11:32:33 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-10-25 23:19:34</I>)的发言<BR>
<P><BR>地下建筑照明设计标准CECS92-45 3.2.4中提到车道照度与车位照度。</P>
<P>分三个等级,低,中,高。车道:30.50.75 车位:20.30.50</P>
<P>建筑照明设计标准GB 50034-2004 5.4 中表格列出车库与维修间照度分别为75与200</P>
<P>我觉得,取车道75,车位50,维修间200。就OK了。<BR></P>
     
发表于 2008-1-10 20:31:09 | 显示全部楼层

回复:车库照明??

<DIV class=quote>以下是引用 <B>emerald417</B></FONT> 在(<I>2008-1-10 11:32:33</I>)的发言<BR>
<BR></P></DIV><BR><BR>这个说法有见地。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则