怎么定义可能发生地闪地区

[复制链接]
发表于 2023-9-5 11:36:01 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
GB55025-2022    3.1.6 可能发生地闪地区的宿舍,应按不低于第三类防雷建筑物的要求采取相应的防雷措施。请教一下大家    能发生地闪地区怎么定义的,哪里可查相关数据?
     
发表于 2023-9-5 14:26:11 | 显示全部楼层
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
3.0.4 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类防雷建筑物:
1 省级重点文物保护的建筑物及省级档案馆。
2 预计雷击次数大于或等于0.01次/a,且小于或等于0.05次/a的部、省级办公建筑物和其他重要或人员密集的公共建筑物,以及火灾危险场所。
3 预计雷击次数大于或等于0.05次/a,且小于或等于0.25次/a的住宅、办公楼等一般性民用建筑物或一般性工业建筑物。
4 在平均雷暴日大于15d/a的地区,高度在15m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物;在平均雷暴日小于或等于l5d/a的地区,高度在20m及以上的烟囱、水塔等孤立的高耸建筑物。
     
发表于 2023-9-5 14:43:12 | 显示全部楼层
号称是以当地气象台站的数据为准。但好多当地气象台站没有这个数据。
 楼主| 发表于 2023-9-6 12:52:24 | 显示全部楼层
777777777 发表于 2023-9-5 14:26
GB50057-2010《建筑物防雷设计规范》
3.0.4 在可能发生对地闪击的地区,遇下列情况之一时,应划为第三类 ...

这两个是包含关系。  1~4是对之前可能发生对地闪击的地区的限定,并没有关于可能发生地闪地区的定义。
     
发表于 2023-9-6 13:57:02 | 显示全部楼层
小锅巴的饲养员 发表于 2023-9-6 12:52
这两个是包含关系。  1~4是对之前可能发生对地闪击的地区的限定,并没有关于可能发生地闪地区的定义。

理论上可能发生雷电的地区都存在地闪的可能