[问题探讨] 宿舍楼室外埋管进线是否有必要采用低烟无卤阻燃线缆?

[复制链接]
     
发表于 2023-9-5 17:26:18 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
本帖最后由 ytttttt123456 于 2023-9-5 17:27 编辑

室外电缆井到室内设备电井,非消防用电

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨!有空常来!

查看全部评分

     
发表于 2023-9-6 12:16:22 | 显示全部楼层
GB55025第2.0.14条“宿舍和旅馆内明敷设的电气线缆燃烧性能不应低于Bl级 。”
     
发表于 2023-9-6 12:17:28 | 显示全部楼层
若室内设备井贴室外进线外墙有可能可以,建议咨询一下审图
     
发表于 2023-9-6 16:25:13 | 显示全部楼层
一般的低烟无卤电缆的防潮性能比较差,所以不太建设室外敷设的时候用,可以采用辐照工艺的低烟无卤电缆,这种的防潮性能就比较好了。
     
发表于 2023-9-7 10:15:23 | 显示全部楼层
室外直接用YJV/YJV22