账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 轻云舟

[求助] 关于低压长距离供电的问题

[复制链接]
     
发表于 2023-10-17 12:42:11 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-10-17 12:48 编辑
x01oct 发表于 2023-10-17 08:16
“我找了两个断路器的动作曲线,当断路器在5s内肯定动作时,短路电流要在12-14倍额定电流了,长距离供电能 ...

加大导线截面积呗!做过一个路灯工程,600m还多点,24盏灯,计算电流不到10A,用了16mm2的VV电缆,三相配电(已经不太合理了,知道,但不得已)。当时不懂有B型脱扣器,所以选16A的C型开关,串10A的熔断器,勉强保证末端单相短路时,熔断器在5s内动作。热稳定就校验了首端三相短路时,断路器动作的情况。当时也不懂焦耳积分特性,直接按假想时间算的。后来实施的情况,配电箱厂家取消了熔断器
     
发表于 2023-10-17 14:06:44 | 显示全部楼层
1、RCD不是只针对30mA,3A也可以是RCD
2、没有冲突,1.3倍如果是指短延时整定电流,那么就存在短延时的整定时间问题,接地可以是不超过0.4或5s
3、短路切除时间是多少,根据设计选择的保护电器和整定值确定,也可以说是查曲线
长距离供电,采取适当的保护措施,是可以也是应当满足规范要求的
     
发表于 2023-10-17 14:23:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-17 12:42
加大导线截面积呗!做过一个路灯工程,600m还多点,24盏灯,计算电流不到10A,用了16mm2的VV电缆,三相配 ...

请教下,串一个熔断器作用是什么,谢谢
     
发表于 2023-10-17 14:36:50 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2023-10-17 14:23
请教下,串一个熔断器作用是什么,谢谢

末端短路时,低断瞬时脱扣器不动作,靠熔断器。10A熔断器,5s动作,4.5倍电流即可。如果当时有B脱扣的10A低断,就用低断也行。但10A低断有可能合闸电流冲击下误跳。
     
发表于 2023-10-17 14:53:36 | 显示全部楼层
      长线路末端单相短路电流太小,其实有很多问题在设计时无法判明。比如,单相短路电流计算,现一般都按正常温度的1.5倍取电阻值,对铜来说,大致对应200度的温升。但短路电流只有额定电流5倍左右的时候,温升会不会达到那么高?再如,如果低断是三相的,长延时脱扣器曲线是按3个发热体考虑的,单相短路时只有1个发热体,是不能直接引用的。
       所以我的观点:1、尽量避免长线路。2、实在避免不了,使劲加大导体截面积。3、还不行,箱式变压器高压供电。
      一句话,与其费心尽力去补救,不如预先做好方案。
     
发表于 2023-10-17 15:01:01 | 显示全部楼层
      设计不是博弈,面对的是确定性问题,不像打仗那样,对手不按你的思路出牌。所以设计师的素养,主要不是体现在对非期望的极端情况的处理,而是体现在避免这类情况出现。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-17 15:23:07 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2023-10-17 12:42
加大导线截面积呗!做过一个路灯工程,600m还多点,24盏灯,计算电流不到10A,用了16mm2的VV电缆,三相配 ...

请问一下,按照现在新规范51348或者55024:额定电流不超过32A固定连接的电气设备的终端回路,切断电源的最长时间应为0.4s。是不是以后路灯要考虑按0.4s切断时间来考虑了?
     
发表于 2023-10-17 16:35:03 | 显示全部楼层
chaoxy119 发表于 2023-10-17 15:23
请问一下,按照现在新规范51348或者55024:额定电流不超过32A固定连接的电气设备的终端回路,切断电源的 ...

这只是针对电击防护的故障防护。对TN-S系统,只是相保短路才是接地故障,相中短路不需要遵守这一条,只需要满足灵敏性即可。相保短路满足0.4s,可以通过剩余电流保护实现,但RCD管不了相中短路。
     
发表于 2023-10-17 17:26:50 | 显示全部楼层
本帖最后由 chaoxy119 于 2023-10-17 17:30 编辑
dqaq 发表于 2023-10-17 16:35
这只是针对电击防护的故障防护。对TN-S系统,只是相保短路才是接地故障,相中短路不需要遵守这一条,只需 ...

就像您说的故障防护的切断时间是有明确规定的。那短路保护的切断时间如何考虑呢?
1、用断路器瞬动保护,满足1.3倍的条件,时间大概20ms。
2、用断路器短延时保护,满足1.3倍的条件,时间取决于短延时的设定时间。
3、用熔断器保护,切断时间如何考虑呢?
规范对应短路保护切断时间的要求是:应在导体绝缘的温度上升到不超过允许限值的时间内切断回路电流。
怎么判断多长时间会上升到极限温度呢?就像楼主截图里,用了长延时作为短路保护,时间会很长,怎么保证,导体绝缘温度不会超过允许限值呢?
     
发表于 2023-10-17 21:04:16 | 显示全部楼层
本帖最后由 dqaq 于 2023-10-17 21:11 编辑
chaoxy119 发表于 2023-10-17 17:26
就像您说的故障防护的切断时间是有明确规定的。那短路保护的切断时间如何考虑呢?
1、用断路器瞬动保护 ...

就是啊!我20#也在说这个问题,只是没说完。所以到现在为止,如果末端单相短路不能被瞬时脱扣器开断,或这是用熔断器保护,那只有一个5s还算有点参考意义。按规范解释,5s是相保接地故障不致引发高温火灾等所允许的最长时间,而TN-S系统相保接地就是一种短路,所以熔断器等反时限保护作相中短路保护时,可以按相保短路的5s参照执行。
     
发表于 2023-10-17 21:10:49 | 显示全部楼层
接上楼,其实就我自己理解,5s不只是故障引发火灾问题,或许还与绝缘配合有关,低压设备绝缘的工频耐压,暂时过电压与持续过电压,就是以5s为界限的。而相保和相中短路时,可能有最大1.45倍的暂时过电压。另外,TT系统碰壳接地,故障电流很小,但32A以上终端回路和配电回路的允许切断时间均为1s,这显然与高温火灾等关系不大。
     
发表于 2023-10-17 21:17:51 | 显示全部楼层
我在沙发那一楼就说了,这是个捅马蜂窝的问题,牵扯面很广,甚至与电涌保护的暂时过电压试验值等都有关。所以可能的情况下,用低断瞬时脱扣器保护是最干脆的,灵敏性不够,改方案。什么用长延时脱扣器代替等,以现有条件,无法证真,也不好证伪,属于灰色地带,在这上面花功夫没有意义。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-10-18 11:33:44 | 显示全部楼层
RCD当然可以用,别整个30mA就行,这种情况下当做TT系统来做保护就行了,PE线也不用拉,这种情况的单相接地故障电流已经无法触发断路器保护,所以计算都免了。
目前实际应用一般是用马达保护器来实现长距离的保护,大致就是通过计算零序电流来动作,现在基本没有断路器+热继的保护了。
     
发表于 2023-10-18 12:25:50 | 显示全部楼层
单独的电机,运行导致RCD误跳基本不可能,哪怕是30mA动作电流。因为三相对地泄漏电流也是平衡的,求和时会相互抵消。按施耐德和ABB等出版物说法,三相对地泄漏电流之和,没能完全抵消的部分,每100m 大致为1~2mA,也就是说至少700~800m长的线路,才可能引起误跳。电机没有N线,剩余电流保护与零序电流保护是一回事,也没有相中短路,所以相保短路保护灵敏系数,可以靠接地保护保证,设RCD肯定满足灵敏系数要求。
     
发表于 2023-10-18 12:30:36 | 显示全部楼层
电机起动时,RCD误动可能性大一些,主要是三相直流分量不同导致的磁偏置,使得测量误差增大。这可以靠选择恰当的RCD类型来改善,比如不选通常的AC型,而选A型。当然,现在对电机RCD直流分量特性选型还没有明确的规定,但原理应该是这样的。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 09:16 , Processed in 0.101632 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表