[求助] 食堂备用照明

[复制链接]
     
发表于 2025-4-29 13:36:25 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2023-10-19 22:10
大型、中型饮食建筑用餐区域、公共区域的备用照明用电应为二级负荷;
那么我备用照明做成自带蓄电池,是 ...

楼主后面是按加蓄电池做的么?最近也遇到这个问题,消防负荷是三级,这个备用照明要二级,想加几个蓄电池,不知道审图有没有问题
     
发表于 2025-7-4 11:42:13 | 显示全部楼层

树总,那我厨房餐厅用正常照明兼做备用照明,那备用照明不是要正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后供电吗,不能接消防双切箱吗,绕的好晕
     
发表于 2025-7-4 16:24:19 | 显示全部楼层
世事两茫茫 发表于 2025-7-4 11:42
树总,那我厨房餐厅用正常照明兼做备用照明,那备用照明不是要正常照明电源和消防电源专用应急回路互投后 ...

这个备用电源肯定不能是消防备用/应急电源,可以来自变电所不同变压器低压柜出线回路,末端设置CB级ATSE(带消防联动功能)
     
发表于 2025-7-8 23:47:22 | 显示全部楼层
liyinghnzz 发表于 2025-7-4 16:24
这个备用电源肯定不能是消防备用/应急电源,可以来自变电所不同变压器低压柜出线回路,末端设置CB级ATSE ...

好的谢谢
     
发表于 2025-7-16 11:15:18 | 显示全部楼层
小型餐饮加蓄电池就行