官方群1:184744497
官方群2:254188449
客服QQ:
稿件查询
1402167186
lanxia_008 发表于 2023-11-1 12:18 3F的别墅户内楼梯间要不要设疏散照明灯
使用道具 举报
齐格斐 发表于 2023-11-1 14:53 3层别墅也不会超过27米,可以不做。
DDou 发表于 2023-11-1 15:58 有规范说可以不做,有的说要做,执行哪个呢
消防应急照明专题帖子汇总
lanxia_008 发表于 2023-11-1 17:23 不超27米疏散指示标志不做,疏散照明没27米的限定
azbe 发表于 2023-10-31 15:32 规范没有说不做,那就要做。 我们把规范当圣经,每个标点符号都要反复理解。但规范的编写,并不是我们想 ...
本版积分规则 发表回复 回帖并转播 回帖后跳转到最后一页
查看 »
|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1 )
GMT+8, 2025-10-9 04:58 , Processed in 0.054995 second(s), 23 queries .
Powered by Discuz! X3.5
© 2001-2025 Discuz! Team.