hblfst 发表于 2023-11-6 09:47 消防的动作信号看这个图
使用道具 举报
轻云舟 发表于 2023-11-6 11:28 但是您看老图集是通过一个开关的闭合直接控制消防泵的启动,新图集是则是通过一个中间继电器,这两种都可 ...
hblfst 发表于 2023-11-6 14:39 您是说这个机械强起功能吗?
轻云舟 发表于 2023-11-6 16:54 是的是的(字数补丁)
hblfst 发表于 2023-11-7 08:10 这个功能是一个“硬”功能,是怕万一控制回路故障导致消防泵起不来。
轻云舟 发表于 2023-11-7 09:28 这个功能是通过多线控制盘上的一个按钮直接启动还是总线盘通过一个24v继电器启动,还是二者都行呢?
hblfst 发表于 2023-11-7 10:19 看看原来的讨论帖子。http://www.jzdq.net.cn/club/forum.php?mod=viewthread&tid=124642&extra=&highlig ...
消防应急照明专题帖子汇总
hblfst 发表于 2023-11-6 09:41 这个应急起动是由哪里实现的?
qiu!4455 发表于 2023-11-7 18:00 我记得04版的这个应急指的是消控室手动硬线控制线,原来是用的220V。新版的改成了24V,所以此处实际上是 ...