dqaq 发表于 2023-11-28 12:26 之所以滚球要滚到任意可能的位置,是因为雷电先导可能从任何位置向下发展。 之所以滚球碰 ...
x01oct 发表于 2023-11-28 13:31 但是规范上的公式就是按地面来算的
消防应急照明专题帖子汇总
齐格斐 发表于 2023-11-28 14:01 如果楼面四周有一圈接闪,仅考虑楼面的话,和地面一样的,对照雷规附录D0.7。 其实整个动态过程就是一 ...
dqaq 发表于 2023-11-28 12:19 在屋面滚,但不一定能套用地面的公式。有可能球还没完全滚上屋面时,就被屋面接闪杆卡住了。所以得单独算。 ...
ccck 发表于 2023-11-28 14:28 这样的话,那么25米高的避雷针和20米高的建筑,上面有5米高的避雷针。那么保护范围不一样吗?
rainmen_73 发表于 2023-11-28 14:07 看来确实不少同行还没理解滚球法的基本原理。包括一些应该属于资深的工程技术人员
dqaq 发表于 2023-11-28 14:33 规范上公式,只是针对几种典型接闪器做的示例。只列示了接闪杆立在地上的情况,没列示立在屋顶的情况。看 ...
dqaq 发表于 2023-11-28 14:34 肯定不一样。
轻云舟 发表于 2023-11-28 17:03 dqaq老师您好,首先我必须承认您说的滚球防雷理论我看不懂,但是您说的建筑上的接闪杆滚球要从建筑顶部滚 ...