[问题探讨] 无FAS的多层医院,应急照明需要每层设应急照明配电箱吗?

[复制链接]
     
发表于 2023-12-2 08:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
三层的乡镇医院,消防改造,无FAS,采用自带电源非集中控制系统。请问,应急照明需要每层设应急照明配电箱吗?如果采用在一层值班室设应急照明配电箱,电源由一层正常照明配电箱引来,应急照明线路分别引至各层,那么二层或三层非火灾情况下断电,二层或三层的非常持续型灯具,能点亮吗?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2023-12-2 10:34:24 | 显示全部楼层
如果有垂直贯通各层的电井,采用集中电源,不用层层设
     
发表于 2023-12-2 10:50:24 | 显示全部楼层
GB51309要求“人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱”,医院属于人员密集场所,按规范要求做呗。除非建筑防火分区不是按楼层划分。
这个和有没有火警系统没有关系。
     
发表于 2023-12-2 10:52:28 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2023-12-2 10:54 编辑

关于应急照明类似问题的帖子好多,
建议先看看其他帖子的内容,应该能找到答案。
     
发表于 2023-12-2 11:48:37 | 显示全部楼层
现在按55037的10.1.6
     
 楼主| 发表于 2023-12-2 11:50:51 | 显示全部楼层
没有垂直贯通各层的电井。一个防火分区。
     
 楼主| 发表于 2023-12-2 11:53:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-2 10:50
GB51309要求“人员密集场所,每个防火分区应设置独立的应急照明配电箱”,医院属于人员密集场所,按规范要 ...

很小的医院,要是有FAS,就不用纠结了。
     
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:02:31 | 显示全部楼层
很小的医院,就一个防火分区。
     
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:08:42 | 显示全部楼层
另外,规范“在非火灾状态下,非持续型照明灯在主供电时,可由人体感应、声控感应等方式感应点亮”,谁知道的,请介绍一下这样的非持续型照明灯。
     
 楼主| 发表于 2023-12-2 12:24:17 | 显示全部楼层
无FAS,就是非集中控制系统。不管是集中电源,还是自带电源,现在的问题,就是非火灾情况下,非持续型灯具如何点亮。

点评

无FAS系统,不等于就是非集控型,规范中提到的是“可”选择非集中控制型,也“可”优先选择集中控制型,没有FAS系统时,火警需要人为观察和干预,集控型应急灯具是对灯具的集中监测和控制,主体是应急照明和疏散...  发表于 2023-12-19 12:56
     
发表于 2023-12-2 13:36:35 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-12-2 12:24
无FAS,就是非集中控制系统。不管是集中电源,还是自带电源,现在的问题,就是非火灾情况下,非持续型灯具如 ...

规范没要求非集中控制非火灾情况下必须点亮,
另外现在的应急照明消防认证灯具基本上是集中控制型的,
能不能找到相应的感应点亮(注意条文说明要求是主电源保证供电的情况下才允许感应点亮)非集中应急照明灯具还是个问题。
纠结的话建议别管感应点亮的事。
     
 楼主| 发表于 2023-12-2 15:22:07 | 显示全部楼层
谢谢wangguichao66。按你说的“规范没要求非集中控制非火灾情况下必须点亮”,非火灾情况下,非集中控制时,持续照明灯,就由值班室人工操作按钮点亮吧.
     
发表于 2023-12-2 18:00:51 来自手机 | 显示全部楼层
890214 发表于 2023-12-2 15:22
谢谢wangguichao66。按你说的“规范没要求非集中控制非火灾情况下必须点亮”,非火灾情况下,非集中控制时 ...

规范GB51309这里强调的是要保证消防应急照明时间,
对非集中控制系统,只有火灾状态下应急照明才允许手动点亮,
非火灾状态下也只有主电源正常的前提下才允许感应点亮(详见3.7.2条文说明)