可燃气体主机接入自动报警系统图需要几个输入输出模块?
发表于 2023-12-6 14:32:01 | 显示全部楼层
一个都不需要,自成系统,总线接入火灾报警控制器和图形显示装置
     
发表于 2023-12-8 14:45:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 snowfox1990 于 2023-12-8 15:00 编辑

按照规范要求的话可燃气体主机接入火灾自动报警系统的话就是一根通讯线过去提供二级报警信号和故障报警信号就完事了
     
发表于 2023-12-11 11:55:09 | 显示全部楼层
二总线系统,可以扩展
     
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:38:43 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-6 14:32
一个都不需要,自成系统,总线接入火灾报警控制器和图形显示装置

不用产品可能要的
     
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:39:46 来自手机 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2023-12-8 14:45
按照规范要求的话可燃气体主机接入火灾自动报警系统的话就是一根通讯线过去提供二级报警信号和故障报警信号 ...

不同厂家的。
     
 楼主| 发表于 2023-12-11 19:41:09 来自手机 | 显示全部楼层
xuxizhong 发表于 2023-12-11 19:38
不用产品可能要的

打错,应该是不用厂家。
     
发表于 2023-12-12 10:01:05 | 显示全部楼层
一般仪表变送器主机带2个继电器输出,你要配I/O模块就配2个 I 呗
     
发表于 2023-12-12 14:26:23 | 显示全部楼层
非同以厂家设备需要2个模块,一个是低浓度报警,一个是高浓度报警(触发联动)。吸气式也是一样的。