发表于 2023-12-8 08:44:58 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-8 08:34
湖北省的地方要求,必须装屋面的30%面积,所以才搞的大

看业主有没有意向装,业主要是没有意向装,只是设计上要表达,那按全额上网考虑,光伏系统后期单独并网,那跟房建设计就没什么关系了。
     
发表于 2023-12-8 09:03:39 | 显示全部楼层
先按 双向电表  余电上网做  具体能不能上网 那就让甲方和供电局协商去吧
     
发表于 2023-12-8 09:05:37 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:39
他这个已经做好了,就在本楼配电间给并网了

树总,能给发个你画的 光伏并网的系统图不?不太会画 ,学习学习
     
发表于 2023-12-8 13:30:45 | 显示全部楼层
本帖最后由 cc123@ 于 2023-12-8 13:50 编辑

第一,自发自用,余电上网,这个模式需要咨询当地供电局,看供电局是否同意上网,再者如果供电局同意,它会对并网点的容量有限制,但是你这个估计直流侧也就不180kWp,问题不大。第二,自发自用,这个模式就需要设置防逆流保护装置了,也就是低压柜总断路器后面加一组互感器,防逆流装置监测到逆流,就会降低逆变器的输出功率,但是这个方式成本较高。顺便说一下,上述两个方式都需要并网柜的。做光伏项目,在做之前是先要跟当地电力部门沟通的,看看电力部门的意见,不是想做就随意做的。毕竟这东西算是个电源点,电力部门有自己的程序要求。
     
发表于 2023-12-8 13:34:02 | 显示全部楼层
这个容量应该设置的是两台逆变器,按照市场主流厂家的产品,应该配置100+50的,但是其他厂商也有60,70之类的。最大输出电流估计在240A,所以断路器最少也要250A。
     
发表于 2023-12-10 09:22:34 | 显示全部楼层
需要看负荷曲线,配置相应的储能
     
发表于 2023-12-10 11:08:33 | 显示全部楼层
余电上网,一般是这样
     
发表于 2023-12-11 11:54:05 | 显示全部楼层
做逆变柜直接并网可能整体更划算
     
发表于 2023-12-15 11:06:32 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2023-12-7 16:57
这种余电上网供电部门会同意吗?

上网需要报建供电局,和外电一样流程。不上网可以设置电池组,把多余的电储存起来,慢慢用;但电池组涉及到消防设计,比较麻烦。
     
发表于 2024-12-12 18:08:38 | 显示全部楼层
自发自用,余电上网