账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: nqrnilaila

[问题探讨] 过负荷保护和漏电保护均不动作作用于信号的断路器怎么表示?

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2023-12-14 11:11:47 | 显示全部楼层
贾行家 发表于 2023-12-14 10:59
啥时候要求末端电动机回路的断路器过载报警不动作了?一个小小的潜污泵,你说设漏电报警不脱扣,可以;过 ...

《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022,第4.3.1条,对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路,过负荷保护应作用于信号报警,不应切断电源。
《民用建筑电气设计标准》GB 51348-2019,第7.6.3条,对于突然断电比过负荷造成损失更大的线路,不应设置过负荷保护。
《低压配电设计规范》GB 50054-2011,第6.3.6条,过负荷断电将引起严重后果的线路,其过负荷保护不应切断线路,可作用于信号。
     
 楼主| 发表于 2023-12-14 11:18:13 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-14 11:05
30mA漏电是保护人身电击事故的,真的出了事故,可能就不是提醒人员来修了,而是提醒人来收尸。
...

GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行
4.6 报警式剩余电流保护装置的应用
对一旦发生剩余电流超过额定值切断电源时,因停电造成重大经济损失及不良社会影响的电气
装置或场所,应安装报警式剩余电流保护装置。如:
a) 公共场所的应急电源、通道照明;6
b) 确保公共场所安全的设备;
c) 消防设备的电源,如消防电梯、消防水泵、消防通道照明等;
d) 防盗报警的电源;
e) 其他不允许停电的特殊设备和场所。
为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。
发表于 2023-12-14 11:19:05 | 显示全部楼层
nqrnilaila 发表于 2023-12-14 11:11
《建筑电气及智能化通用规范》GB 55024-2022,第4.3.1条,对于因过负荷引起断电而造成更大损失的供电回路 ...

单台电机回路,过负荷靠热继报警。真到了线路过负荷保护都动作的时候,电机恐怕早就烧了,断不断电都那样了。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2023-12-14 11:42:04 | 显示全部楼层
如果是电击防护,按照规范,不能延时。
如果是火灾防护,它也不需要。

所以怎么去界定它,漏电保护属于什么保护呢?电费保护?
     
发表于 2023-12-14 11:49:09 | 显示全部楼层
nqrnilaila 发表于 2023-12-14 11:18
GB 13955-2005 剩余电流动作保护装置安装和运行
4.6 报警式剩余电流保护装置的应用
对一旦发生剩余电流 ...

你这引用的规范是什么意思,你引用的规范并没有说潜污泵需要设置漏电保护器,反而明确了“为防止人身电击事故,上述场所的负荷末端保护不得采用报警式剩余电流保护装置。”
你后边引用的三本规范都是说过负荷的,不包括剩余漏电,并且根据《建筑电气及智能化通用规范》的条文说明,这里的过负荷造成更大损失 是指灭火设备,不包括潜污泵。
     
发表于 2023-12-14 11:52:43 | 显示全部楼层

截图中断路器采用的是单磁型的(MA),
过负荷报警还有断路器啥事?
     
 楼主| 发表于 2023-12-14 11:56:21 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2023-12-14 11:52
截图中断路器采用的是单磁型的(MA),
过负荷报警还有断路器啥事?

明白了,楼上说了搞明白了,热继电器就可以过负荷报警,不需要断路器报警
     
 楼主| 发表于 2023-12-14 11:59:30 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-14 11:49
你这引用的规范是什么意思,你引用的规范并没有说潜污泵需要设置漏电保护器,反而明确了“为防止人身电击 ...

消防潜水泵,你们是用的带漏电保护和过负荷保护的断路器吗
     
发表于 2023-12-14 12:24:31 | 显示全部楼层
nqrnilaila 发表于 2023-12-14 11:59
消防潜水泵,你们是用的带漏电保护和过负荷保护的断路器吗

对于潜污泵,我们从来不设置漏电保护,过负荷保护大部分是正常设置的,有的时候会标注一下动作于报警。
     
 楼主| 发表于 2023-12-14 12:45:04 | 显示全部楼层
L446231510 发表于 2023-12-14 12:24
对于潜污泵,我们从来不设置漏电保护,过负荷保护大部分是正常设置的,有的时候会标注一下动作于报警。

那不是没有漏电电击保护了。。。如果按前面说的13955-2005那个,要不是就是水下设备要设漏电保护防止电击,要不就是套用消防设备,采用漏电报警装置。,意思是总得设个
     
发表于 2023-12-14 13:39:11 | 显示全部楼层
nqrnilaila 发表于 2023-12-14 12:45
那不是没有漏电电击保护了。。。如果按前面说的13955-2005那个,要不是就是水下设备要设漏电保护防止电击 ...

你这种理解我倒是第一次听说
     
发表于 2023-12-14 14:05:25 | 显示全部楼层
我猜楼主是被某个审图逼的,我以前就碰到过提漏电采用报警型的~
断路器采用报警型的,则是因为通用规范的条文说明里写的从低压第一级配电至终端用电设备的供电回路,这个也会被审图提,你还反驳不了。。。
     
发表于 2023-12-14 14:37:00 | 显示全部楼层
nqrnilaila 发表于 2023-12-14 12:45
那不是没有漏电电击保护了。。。如果按前面说的13955-2005那个,要不是就是水下设备要设漏电保护防止电击 ...

13955-2005已经给13955-2017替代了,
删除了告警RCD相关内容。
     
发表于 2023-12-14 14:49:05 | 显示全部楼层
上周刚开的专家会,我配电总箱用的300mA的漏保,后端接了个非集中控制的集中电源,让我加了一句漏电只报警不跳闸
     
发表于 2023-12-14 15:04:04 | 显示全部楼层
应急照明(GB51309)和火警(GB50116)均有条文明确供电回路不能设RCD,
这两个还是不设为好。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 15:50 , Processed in 0.071837 second(s), 24 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表