请问各位,有这样一个工程:在高速公路上有一段上高压线通过,为了预防高压线在高压线穿过的路段上方做了电力屏蔽钢架,目前的问题是高速公路已修好,路面市政道路是不允许的破坏的,那么此屏蔽钢架下方的水平埋地的接地无法环通,这种情况下这个水平接地体要如何做呢?做明装吗?
发表于 2023-12-21 09:19:10 | 显示全部楼层
高速公路旁边打接地体或利用其基础,水平就不要了,上面不是联通的吗
发表于 2023-12-21 09:20:23 | 显示全部楼层
《建筑物防雷设计规范》4.4.6条:
3 在符合本规范第4.4.5条规定的条件下,对6m柱距或大多数柱距为6m的单层工业建筑物,当利用柱子基础的钢筋作为外部防雷装置的接地体并同时符合下列规定时,可不另加接地体:
1)利用全部或绝大多数柱子基础的钢筋作为接地体。
2)柱子基础的钢筋网通过钢柱,钢屋架,钢筋混凝土柱子、屋架、屋面板、吊车梁等构件的钢筋或防雷装置互相连成整体。
3)在周围地面以下距地面不小于0.5m深,每一柱子基础内所连接的钢筋表面积总和大于或等于0.37m2。
     
发表于 2024-1-29 15:14:12 | 显示全部楼层
屏蔽钢架是干什么作用的?