账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 21139|回复: 30

关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

[复制链接]
     
发表于 2007-10-31 23:11:03 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>板爷,你这个母联开关是什么东西?干什么用的?怎么还有个时限?</P>
<P>我不是很明白这个,这个我都没弄清楚是什么意思。</P>
     
发表于 2007-11-1 22:13:43 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

3秒时间太长了吧 ,要不你下面的双电源还不都要3秒以上的切换时间?
发表于 2007-11-8 10:01:21 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2007-11-8 10:06:08 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-8 12:58:48 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>老诚,“一级负荷,必须保证两根进线电缆应当保持时刻有电,”</P>
<P>这个我实在体会不出来,给点提示。</P>
发表于 2007-11-9 20:19:15 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
     
发表于 2007-11-11 00:12:15 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 11:36:25</I>)的发言<BR>
<P>单母线分段,母联的断路器(一般是我们的QF2)一般按照这两段母线上的消防负荷(或保障性负荷)来选择,因此整定电流肯定小于母排上的总计算电流,这个时候需要分例脱扣器先将非消防(或非保障)切除,再投入QF2,才能保证QF2投入后不跳闸(特别是在非消防负荷非常大的时候,由于断路器的反时限特性,断路器将很快跳闸)。</P>
<P>大家在做设计遇到这样的情况时,有没有考虑这个问题呢?如果他们之间需要时间上的配合,那么多少是合适的呢?</P><BR></DIV><BR>很明白你要问什么 但我认为这主要不是一个时间的问题 还是从设计方案入手解决<BR>
 楼主| 发表于 2007-11-13 09:21:12 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-11 0:12:15</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-10-30 11:36:25</I>)的发言<BR>
<P>单母线分段,母联的断路器(一般是我们的QF2)一般按照这两段母线上的消防负荷(或保障性负荷)来选择,因此整定电流肯定小于母排上的总计算电流,这个时候需要分例脱扣器先将非消防(或非保障)切除,再投入QF2,才能保证QF2投入后不跳闸(特别是在非消防负荷非常大的时候,由于断路器的反时限特性,断路器将很快跳闸)。</P>
<P>大家在做设计遇到这样的情况时,有没有考虑这个问题呢?如果他们之间需要时间上的配合,那么多少是合适的呢?</P><BR></DIV><BR>很明白你要问什么 但我认为这主要不是一个时间的问题 还是从设计方案入手解决<BR></DIV>
<P><BR><BR>高手的回答。</P>
<P>只意会不言传。</P>
<P>希望我能尽快在实践中体会你的意思。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-13 09:31:10 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>诚斑竹,感谢你的回答。都是经验值呀。</P>
<P>你肯定是大院的吧,才对医院和工艺等这么熟悉。</P>
<P>“因为是一级负荷,必须保证两根进线电缆应当保持时刻有电”</P>
<P>是否有规范明确规定需要在一级负荷中保证热备用呢?</P>

<P>经过这次大家的帮助,让我感到配电的多样性和灵活性。而一切的前提为安全和可靠。</P>
<P>我还有很多东西需要学呀!</P>
     
发表于 2007-11-13 12:58:29 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>1、把母联开关放大些,让它不容易因过载而跳闸;</P>
<P>2、即使是在消防时,需要保障负荷先跳闸,也不存在楼主所说的“时限”配合的问题啊。只要保证分励在母联合闸之前进行即可,无须什么时限规定。</P>
 楼主| 发表于 2007-11-13 13:15:44 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>恩,是的。操作过程只需要分先后就行了。</P>
<P>不过,QF2的投入是人工投入是吧?</P>
<P>QF1、QF2、QF3能不能实现智能投入呢?</P>
     
发表于 2007-11-13 20:04:19 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 9:31:10</I>)的发言<BR>
<P>诚斑竹,感谢你的回答。都是经验值呀。</P>
<P>你肯定是大院的吧,才对医院和工艺等这么熟悉。</P>
<P>“因为是一级负荷,必须保证两根进线电缆应当保持时刻有电”</P>
<P>是否有规范明确规定需要在一级负荷中保证热备用呢?</P>
<P>经过这次大家的帮助,让我感到配电的多样性和灵活性。而一切的前提为安全和可靠。</P>
<P>我还有很多东西需要学呀!</P></DIV><BR><BR>我也有这个疑问:热备是必须的吗?
     
发表于 2007-11-13 23:16:17 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<DIV class=quote>以下是引用 <B>chshchy</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 13:15:44</I>)的发言<BR>
<P>恩,是的。操作过程只需要分先后就行了。</P>
<P>不过,QF2的投入是人工投入是吧?</P>
<P>QF1、QF2、QF3能不能实现智能投入呢?</P></DIV>
<P><BR>呵呵 如果都是手动的 就没有这么多的困惑了</P>

<P><BR></P>
 楼主| 发表于 2007-11-14 09:43:20 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

<P>    感谢大鼻山。</P>
<P>    平时对这个问题没怎么深究。</P>
<P>    这次搞清楚了,我也询问了我们老大。</P>
<P>    成都的专家一直都建议我们使用手动,理由也是自动投入确实就比较复杂了,涉及到不少先后操作配合问题。</P>
<P>我们的做法:</P><FONT color=#0000ff>    变配电室变压器低压侧采用单母线分段方式运行,两台变压器间设置母联断路器,联络断路器设手动转换开关。投入时应手动断开非保障负荷,以保证变压器正常工作。</FONT>
<p>
<P>     投入时需要切断非保障性负荷(手动),这个就是前提!</P>
<P>    至于QF2具体取值大小,还是需要具体情况具体分析。</P>
<p>
<p>
     
发表于 2007-11-14 12:52:09 | 显示全部楼层

回复:关于母联开关和分励脱扣器之间的时限配合问题

低压联络开关基本都是手动。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-16 15:44 , Processed in 0.083316 second(s), 22 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表