现有一个6层的建筑,1-2为一户,3-4为一户,5-6为一户,无机房电梯。甲方想不做电井,强弱电进线在室外沿墙角处走明管到各户,无障碍电梯配电在一层解决。有没有问题。
发表于 2023-12-22 14:24:30 | 显示全部楼层
强弱电进线在室外沿墙角处走明管到各户,我认为这是老旧小区改造才用的办法,新小区不要采用
发表于 2023-12-22 14:25:46 | 显示全部楼层
线路少,疏散楼梯间里暗敷也是可以的,线路截面大,还是建议设置电井
     
发表于 2023-12-22 16:07:17 | 显示全部楼层
这种太常见了,楼梯间半台设管井
发表于 2023-12-25 15:28:40 | 显示全部楼层
就算不做电井在公区做个的小电槽,也比你沿什么建筑墙角走好啊