账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 冷若冰

[讨论]等电位与接地

[复制链接]
发表于 2007-12-20 15:56:31 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-12-18 23:41:50</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-12-17 20:50:29</I>)的发言<BR>
<P>前几天去工地就一个酒店项目现场交底,现场施工员问:"这局部等电位怎么不和总等电位相连"</P>
<P>答:"不用",然后这施工员很不屑地嘟囔:"我都做了N个酒店了,没见过局部等电位不和总等电位相连的!"</P>
<P>--------------无语!</P></DIV><BR><BR>怎么联结的?说说<BR></DIV>

<P>布管,然后穿线联结哦。我这边的别墅是这样设计的</P>
     
发表于 2007-12-20 22:08:17 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<P>酒店卫生间的局部等电位箱子和地板钢筋连就可以了</P>
<P>我也遇到过,施工人员非要和柱子钢筋连在一起,然后做到接地网上去。。。。。。。</P>
<P>我也无语</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-20 23:36:33 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<DIV class=quote>以下是引用 <B>嘿嘿嘿嘿</B></FONT> 在(<I>2007-12-20 22:08:17</I>)的发言<BR>
<P>酒店卫生间的局部等电位箱子和地板钢筋连就可以了</P>
<P>我也遇到过,施工人员非要和柱子钢筋连在一起,然后做到接地网上去。。。。。。。</P>
<P>我也无语</P></DIV><BR><BR>黑子,这么使用柱筋,会不会有互感的问题,还有,会不会在雷击的时候,抬高卫生间地面的电位?
发表于 2007-12-27 15:59:38 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<P>各个地方的做法不一。</P>
<P>我们这里有个院更是要求从每个LEB上焊接扁钢到MEB去!</P>
<P>想想都不合理!</P>
<P>理论上整个电位台高卫生间不会因为雷电流的泻导而出现问题,但是由于电流太大,联结线本身小电阻也有产生危险电位差的可能。所以LEB与柱筋的连接本身没什么问题,但是能不连还是就不连的好。</P>
<P>我记得这个问题问过全振宇老师,他也是这样回的。</P>
     
 楼主| 发表于 2007-12-29 00:06:32 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

<P>“每个LEB上焊接扁钢到MEB去!”</P>
<P>板爷,你是四川的,你说的做法我见过,是中南地区的标准图集做法。</P>
<P>这个做法老诚说过其局限性。</P>
<P>不过,这样的做法就是重复接地和等电位联结采用了同一导体的结果。</P>
<P>是否必要,见仁见智了。这么作有这么做的好处的。</P>
发表于 2009-2-19 16:43:57 | 显示全部楼层

回复:[讨论]等电位与接地

每个LEB上焊接扁钢到MEB去!”<p>板爷,你是四川的,你说的做法我见过,是中南地区的标准图集做法。</p><p>这个做法老诚说过其局限性。</p><p>不过,这样的做法就是重复接地和等电位联结采用了同一导体的结果。</p><p>是否必要,见仁见智了。这么作有这么做的好处的。??????????????/</p><br><p><br></p><p>其实建筑是一个整体,一个法拉利笼,你接到哪里不都是和基础钢筋网连接吗?</p><p>一家之言<br></p>
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-17 02:58 , Processed in 0.065105 second(s), 23 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表