yzjjhk 发表于 2024-1-17 16:30 如果这两个10kV箱变来自同一个110kV变电站的同一段母线,则不可认为满足一级负荷的双重电源要求。
使用道具 举报
TNS 发表于 2024-1-17 17:05 如果这两个10kV箱变来自不同的110kV变电站呢?