账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 6539|回复: 9

[求助] 消防水泵进线电缆

[复制链接]
     
发表于 2024-1-8 15:37:51 来自手机 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
消防水泵的进线电缆假如需要240平的可以用两根150平的代替吗

本帖被以下淘专辑推荐:

发表于 2024-1-8 15:59:31 | 显示全部楼层
两根120的都可以了
     
 楼主| 发表于 2024-1-8 16:49:51 来自手机 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-1-8 15:59
两根120的都可以了

好的,用两根会有影响吗?符合规范吗
     
发表于 2024-1-9 09:22:51 | 显示全部楼层
符合规范的
     
发表于 2024-1-9 15:02:47 | 显示全部楼层
应试教育翻标准答案成了习惯了。搞个并联,还要问规范允不允许。是否哪天火锅烫点小土豆,还得翻翻食品卫生法啊!
     
发表于 2024-1-9 15:23:22 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-1-9 15:02
应试教育翻标准答案成了习惯了。搞个并联,还要问规范允不允许。是否哪天火锅烫点小土豆,还得翻翻食品卫生 ...

在成为大佬能解释规范之前,还是老老实实地翻规范,小土豆吃不死人,但是菌子就不一定了
     
发表于 2024-1-9 15:57:01 | 显示全部楼层
gucheng 发表于 2024-1-9 15:23
在成为大佬能解释规范之前,还是老老实实地翻规范,小土豆吃不死人,但是菌子就不一定了

翻到规范了吗?
即使翻到了,按这个逻辑,永远也翻不完。
比如规范说了并联电缆应怎么怎么样,但规范并没说“两根”,那“两根”并联符合规范吗?
即使规范说了“两根”并联,那“三根”并联符合规范吗?规范说了允许150mm2截面积的电缆并联吗?说了允许电机的配线电缆并联了吗?说了允许交联聚乙烯绝缘电缆并联了吗?说了允许多芯电缆并联了吗。。。。。。。。
这真不是抬杠,规范真不是该这么样来对待的。
     
发表于 2024-1-10 13:54:26 | 显示全部楼层
可以是可以但是个人不建议。
导线并联使用连接可靠性还是要比单根低。
     
 楼主| 发表于 2024-1-11 08:39:42 来自手机 | 显示全部楼层
ShadowShinyui 发表于 2024-1-10 13:54
可以是可以但是个人不建议。
导线并联使用连接可靠性还是要比单根低。

个人也觉得可靠性低,甲方非说240平拉不动
     
发表于 2024-1-11 09:17:20 | 显示全部楼层
两根代替不是很常规的设计吗,有的设计院最大只做185电缆,电流再大就2根95双拼,如果是矿物电缆,施工确实非常困难。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:08 , Processed in 0.070482 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表