[求助] 请教一下,一路配电可以带五个吹风机插座吗?

[复制链接]
     
发表于 2024-5-20 11:24:26 | 显示全部楼层
xinxirong 发表于 2024-5-20 10:21
1、16A开关2.5mm2线,是否接受跳闸
2、考虑接线能力,用50A开关16平方线,T接至插座2.5mm2线 ...

谁说小于3m就可以不装短路保护了?
是说短路保护应装在载流量减小处的首端,如无法安装,可以在距首端3m内的位置处安装。
     
发表于 2024-5-20 11:28:09 | 显示全部楼层
且载流量减小段必须得有过负荷保护,这个装在首端或末端(无分流情况)都行,但必须得装。
回复 鲜花 2 鸡蛋 0

使用道具 举报