[问题探讨] 人防区域应急照明至非人防区时候需要和普通照明一样加装熔断器吗

[复制链接]
     
发表于 2024-3-19 17:52:02 | 显示全部楼层
DDou 发表于 2024-3-19 14:35
同意,个人认为熔断器不算这些

但是新人防规范要求人防内外不能同一回路了,所以干脆都分开了
     
 楼主| 发表于 2024-3-19 23:27:30 | 显示全部楼层

5月1号即将实施的局部修订,其中还有个很恶心的,二等人掩口部以后每个都要设插座,以前就上海的会提,这次估计编规范的上海老法师给加上去了~
     
 楼主| 发表于 2024-3-19 23:33:02 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-19 17:52
但是新人防规范要求人防内外不能同一回路了,所以干脆都分开了

遇到了个很恶心的情况,楼梯的人防门和防火门不在一个位置,按新规的话,人防非人防独立,楼梯的应急照明要分两回路来同时满足应急照明规范的独立回路和人防规范~。
     
发表于 2024-3-20 07:47:40 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-3-19 23:33
遇到了个很恶心的情况,楼梯的人防门和防火门不在一个位置,按新规的话,人防非人防独立,楼梯的应急照明 ...

是的,人防门通常与防火门、需要带门禁功能的门,不在一起。

经常遇到类似情况,需要在一个很小的区域内,单独敷设一个回路。

点评

以后8个回路够不够  发表于 2024-3-20 08:15
     
发表于 2024-3-20 08:36:16 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-3-19 08:01
熔断器不算开关装置、插座及其他负载

不能这么随意扩大规范条文的意思

熔断器只能开不能关
     
发表于 2024-12-18 14:50:01 | 显示全部楼层
按照新规的意思,详截图中,是否绿色方框区域(非防护区域),单独一路照明回路即可;另外两道人防门的密闭通道,是否可以直接从车位照明回路引来电源即可(车位灯具为雷达灯,没有时控影响,个人理解是否可以直接引来电源,这样就少拉一路)

另外这种人防楼梯,平时不借用疏散,仅战时另行砌筑,那么这里个人理解是不用考虑应急照明了。各位佬们看下是否合理

                               