账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 雷风zy

[求助] 火灾报警能否不联动喷淋和消火栓系统,自成区域报警系统?

[复制链接]
     
发表于 2024-3-27 09:52:01 | 显示全部楼层
雷风zy 发表于 2024-3-27 09:32
不知道哎,你看看这个

[url=]2020年江苏省建设工程施工 ...[/url]

2020年江苏省建设工程施工图设计审查技术问答 .pdf

4.69 MB, 下载次数: 9, 下载积分: E币 -5

     
发表于 2024-3-27 09:59:02 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-27 09:52
2020年江苏省建设工程施工 ...

是章节编排的问题。查到了这个是在5.13版。顺便说下,对于这类省技术问答资料,由于不是住建部门正式发布的文件,一向只作为技术白皮书(供参考)看待
     
发表于 2024-4-2 22:13:05 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-3-27 08:56
执行GB50116也未必是规范的所有条文都要执行,
第4部分的内容明显是针对集中报警系统和控制中心报警系统 ...

这个问题本身有点绕,我理解的是如果一个大项目,有大系统,也具备泵房什么的,你就不能单独把其中一个什么宿舍,或则任一个单体做为区域报警,然后不联动大系统的;至于你说的执行了规范,而不执行条文,就有点强词夺理了,因为是区域报警所以我就不执行联动,你搞错了前提,前提是有联动,就不能做区域报警,不要本末倒置啊,规范3.2.1你不能反着读啊
     
发表于 2024-4-3 08:50:06 | 显示全部楼层
zhj529 发表于 2024-4-2 22:13
这个问题本身有点绕,我理解的是如果一个大项目,有大系统,也具备泵房什么的,你就不能单独把其中一个什 ...

我还被定义强词夺理了

我们探讨问题针对的是题主说的情况,
至于你理解的什么大系统小系统的问题,请另开贴或者作为另一个议题提出来探讨。

再说,如果是区域报警系统,你觉得有必要执行联动的相关条文吗?
如果要执行的话,哪何必多此一举写个不可能存在的区域报警系统。
     
发表于 2024-4-3 08:52:07 | 显示全部楼层
规范有规范的适用范围,
每个条文也有其相应的适用范围,
我以为这是常识。
     
发表于 2024-4-7 15:22:09 | 显示全部楼层
规范都明确了   什么是需要联动的设备,建筑物内没有联动设备,做区域报警可以,这个问题和消防泵房没有关系,消防泵,喷淋泵,在没有火灾报警系统的前提下也能正常工作,难道说上做消防泵房就必须做火灾报警系统?还是集中的。那按照这个逻辑,现在只要做了消火栓系统的建筑,都得做集中报警系统。
     
发表于 2025-3-29 13:08:43 | 显示全部楼层
rainmen_73 发表于 2024-3-26 17:04
我觉得可行。因为喷淋和消火栓都可不必依赖报警系统独立运行。但在论坛上也听说有的地方要求一旦上了报警, ...

前提是按规范上报警,甲方要求上报警当然无所谓
     
发表于 2025-8-7 15:08:57 来自手机 | 显示全部楼层
如果联动消防水泵,问题就多了,设置消防控制室,做广播,做消防电话,做消防电源监控,做防火门,做电气火灾。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 23:40 , Processed in 0.058892 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表