楼主: hejie665

[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

[复制链接]
     
发表于 2007-11-10 16:22:23 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>我们这里不用BUS总线的,就是集控板</P>
     
发表于 2007-11-10 17:21:54 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 12:45:58</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 11:42:59</I>)的发言<BR>
<P>对了,是不是现在大家对酒店都采取了智能监控系统?或者起码采取了智能照明控制系统?</P>
<P>为什么有人说集中控制面板的做法过时了?</P>
<P>智能化设置程度,还要看投资方的承受能力的,智能系统的投入,现在大部分投资方都接受吗?</P>
<P>大家都怎么处理的?挨个回帖说说自己的地方情况好不好?</P></DIV>
<P><BR>在国内酒店客房内的控制大致是以下的过程:</P>
<P>1.招待所阶段:有床能躺下,有灯能亮,卫生间还是公用的.</P>
<P>2.旅馆阶段:客房开始有了独立的卫生间,也开始有了床头集控柜,客房内的大部分电气设施都在集控柜的控制面板上操作,柜内还设有收音机,电子钟</P>
<P>3.酒店;宾馆的初始阶段还继用了一段时间的床头集控柜这样的控制方式,然后是觉得这东东太老土,改成床头集器(象计算机键盘那样的东东),问题来了,入住的客人嫌麻烦,特别是年纪大的客人更是不知道按什么键,因此这东东流行了2年左右也就寿终正寝了.这时候开始又回到了采用宽板开关状态</P>
<P>4.目前的情况是,四星,五星的酒点会采用RCU控制方式,也就是弱电信号控制强电,86型面板开关里敷设的是弱电控制信号,可以单个房间设置(比较简单的一种),也可以整个酒店连网,如果是整个酒店连网就可以做到客人在前台登记,服务员已经把客人的房间内的空调;电视机等打开了,当客人拔出配电箱的取电卡,客人离房的信号就反馈到总台服务器,且可以知道客房内是不是有什么用电器电源没有切断</P></DIV>
<P><BR><BR>最后第四点做法,现在在广东地区或者上海、北京等发达地区很流行,而且被当作一个酒店档次的亮点,对吧?</P>
<P>不知道其他地区怎么样了。</P>
     
发表于 2007-11-10 19:33:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-10 17:21:54</I>)的发言<BR>
</P><BR></DIV><BR>据我所知,上五星的酒店基本上都是这样的做法.
     
发表于 2007-11-11 21:05:57 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>楼上的,看你的ID,估计你是广东地区的。</P>
<P>你们那五星以下的星级酒店用什么?</P>
     
发表于 2007-11-12 09:19:51 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-11 21:05:57</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,看你的ID,估计你是广东地区的。</P>
<P>你们那五星以下的星级酒店用什么?</P></DIV><BR><BR>1."看你的ID,估计你是广东地区的"------错了, 是江苏的.
<P>2."你们五星以下的星级酒店用什么?"------条件好一点的,愿意花钱的也有用RCU的(四星以上的),其余的大部分也就是采用宽板开关,能评上星的几乎没有用床头集控柜的.</P>
     
发表于 2007-11-12 23:44:22 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>楼上的,按照你的说法,是不是客房内使用了弱电控制强电的宽板开关?</P>
<P>那么它的卫生间局部等电位是怎么做的呢?是否是采用不接地的局部等电位联结?</P>
     
发表于 2007-11-13 10:24:10 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-12 23:44:22</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,按照你的说法,是不是客房内使用了弱电控制强电的宽板开关?</P>
<P>那么它的卫生间局部等电位是怎么做的呢?是否是采用不接地的局部等电位联结?</P><BR></DIV>
<P><BR><BR>1."客房内使用了弱电控制强电的"就是常说的RCU控制</P>
<P>2.卫生间的局部等电位的做法参照&lt;&lt;021D501-2&gt;&gt;P6和P16实施也就是了</P>
     
发表于 2007-11-13 20:17:19 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>楼上的,在你说的图集里,我看到一句话:</P>
<P>关于浴室的局部等电位联结-</P>
<P>如果浴室内原无PE线,浴室内的局部等电位联结不得与浴室外的PE线相连,因PE线有可能因别处的故障而带电位,反而能引入别处的电位。</P>
<P>如果浴室内有PE线,浴室内的局部等电位联结必须与该PE线相连。</P>
<P>你说,这句话什么意思?又该怎么理解呢?</P>
     
发表于 2007-11-13 20:46:20 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 20:17:19</I>)的发言<BR>
<P>你说,这句话什么意思?又该怎么理解呢?</P><BR></DIV><BR><BR>呵呵,冷斑书也看了,自己也把原因说出来了,怎么还在问怎么理解.
     
发表于 2007-11-13 20:51:47 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<P>哦,哈哈哈哈,那不是有过类似的争执嘛?</P>
<P>楼上的,你的意思我有点明白了。</P>
<P>奖金没白发,谢谢你。</P>
     
发表于 2007-11-13 22:52:02 | 显示全部楼层

<P><BR><BR>冷版主 请不要再误导别人 本版主对你提出忠告:</P>
<P>有关不接地的局部等电位联结不要再跟一般的卫生间联系起来</P>
<P>如果你觉得在那个帖子里自己还不明白的话</P>
<P>那就回去继续!</P>
发表于 2007-11-14 14:51:55 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

照5楼的电路图做就很好。
发表于 2007-12-27 21:26:13 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

每个客房用RCU控制并留一只独立插座不受RCU控制
发表于 2008-1-30 11:37:38 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

[em15]昨天在西北群讨论了下 感觉4星以下的还是习惯用床头控制柜
发表于 2008-1-30 13:34:50 | 显示全部楼层

回复:[求助]酒店客房的开关板应该接在什么回路上?

<DIV class=quote>以下是引用 <B>gdx8785</B></FONT> 在(<I>2007-11-12 9:19:51</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-11 21:05:57</I>)的发言<BR>
<P>楼上的,看你的ID,估计你是广东地区的。</P>
<P>你们那五星以下的星级酒店用什么?</P></DIV><BR><BR>1."看你的ID,估计你是广东地区的"------错了, 是江苏的.<BR>
<P>2."你们五星以下的星级酒店用什么?"------条件好一点的,愿意花钱的也有用RCU的(四星以上的),其余的大部分也就是采用宽板开关,能评上星的几乎没有用床头集控柜的.</P></DIV><BR>呵呵,是江苏那里的?偶也是江苏的!