500平方的甲类仓库,其他非防爆房间是否要设置自动报警?规范只写了丙类仓库,未见甲乙类仓库?
     
发表于 2024-4-13 08:19:10 | 显示全部楼层
看项目是否卡石化规或者精化规,卡这俩规范 是要设置的。只卡建规,那我们这做法 也是必须设置
     
发表于 2024-4-13 08:20:25 | 显示全部楼层
多数甲乙类车间仓库 项目只设手报声光 广播(集中型系统前提下)不设火灾探测器也能过得去,专家不同意时再设红外火焰探测器

点评

根据GB55037,8.3.3 除住宅建筑的燃气用气部位外,建筑内可能散发可燃气体、可燃蒸气的场所应设置可燃气体探测报警装置。 可燃气体,蒸汽还是要设的。   发表于 2024-4-15 09:27
     
发表于 2024-4-13 09:02:26 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-13 08:20
多数甲乙类车间仓库 项目只设手报声光 广播(集中型系统前提下)不设火灾探测器也能过得去,专家不同意时再 ...

只设手报不设火灾探测器就违反GB55036强条了,
12.0.1 火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置。
     
发表于 2024-4-13 09:12:39 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-13 09:02
只设手报不设火灾探测器就违反GB55036强条了,
12.0.1 火灾自动报警系统应设置自动和手动触发报警装置。 ...

确实是,还是全套做上保险,之前看其他化工院都不设探测器 就那么过去了
     
发表于 2024-4-13 09:17:32 | 显示全部楼层
甲类仓库还有能什么其他非防爆房间?
最好能表述清楚一点再来讨论。
建规和GB55037的意思是甲乙类有爆炸危险的地方就不是尽早发现火灾的问题了,
而是如何预防爆炸或火灾。

点评

划分了好多小房间,有些小房间放非甲乙类物品的,还有走道。  发表于 2024-4-15 09:23
     
发表于 2024-4-15 09:48:54 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-13 08:20
多数甲乙类车间仓库 项目只设手报声光 广播(集中型系统前提下)不设火灾探测器也能过得去,专家不同意时再 ...

我们这可燃气体属于仪表专业的范围了,电气不体现
     
发表于 2024-4-15 10:12:39 | 显示全部楼层
本帖最后由 wangguichao66 于 2024-4-15 10:13 编辑

甲类仓和其他仓库之间好像应该有防火间距要求吧?
楼主还是先问清楚建筑专业这样布置是否可行,
再来探讨吧。
     
 楼主| 发表于 2024-4-15 12:36:15 来自手机 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-15 10:12
甲类仓和其他仓库之间好像应该有防火间距要求吧?
楼主还是先问清楚建筑专业这样布置是否可行,
再来探讨吧 ...

我觉得没有问题的,不一定所有房间都甲类,这个建筑就一部分甲类,一部分其他的,例如走道,工具间。
     
 楼主| 发表于 2024-4-15 12:38:07 来自手机 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-13 08:19
看项目是否卡石化规或者精化规,卡这俩规范 是要设置的。只卡建规,那我们这做法 也是必须设置 ...

精化规是那个?
     
发表于 2024-4-15 13:54:23 | 显示全部楼层

精细化工企业工程设计防火标准 GB51283-2020
     
发表于 2024-4-15 16:04:19 | 显示全部楼层
不做的多,图审老师根据爆规中在满足工艺生产及安全的前提下,应减少防爆电气设备的数量。
     
发表于 2024-4-15 16:09:22 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-13 08:20
多数甲乙类车间仓库 项目只设手报声光 广播(集中型系统前提下)不设火灾探测器也能过得去,专家不同意时再 ...

甲类仓库可以设置广播吗?我没见过有防爆的扬声器来着,我们这边一般甲类单体都是不做广播的
     
发表于 2024-4-15 16:21:38 | 显示全部楼层
snowfox1990 发表于 2024-4-15 16:09
甲类仓库可以设置广播吗?我没见过有防爆的扬声器来着,我们这边一般甲类单体都是不做广播的 ...

肯定有啊
     
发表于 2024-4-15 21:49:38 来自手机 | 显示全部楼层
甲乙类和其他类好像要划分防火分区,或是单独建筑。甲乙类场所都要做可燃性气体,其他类根据要求设火灾自动报警。