[问题探讨] 请教个老问题 24V电机启停控制线和电机380V电源线,不能共用桥架的规范依据

[复制链接]
     
发表于 2024-4-13 08:14:57 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
按常理理解  肯定是不能共用桥架,共用也要加隔板,但现在甲方让找规范依据,目前找到这俩规范:

GB55024 第6.1.1不同电压等级的电力线缆不应共用同一导管或电缆桥架布线。但看条文说明术语含义 电力电缆不包含控制电缆。
GB50054 第7.6.18下列电缆,不宜敷设在同一层托盘和梯架上:电力电缆与非电力电缆。照这样220V、24V的电机启停控制线 ,按说都不宜共用了。
请教各位老师有没有其他更有力的依据
微信图片_20240413080757.png
微信图片_20240413080821.png
     
发表于 2024-4-13 08:49:06 | 显示全部楼层
这应该是另一个思路,首先明确控制回路采用24V,是采用SELV或PELV作电击防护.然后低规电击防护部分特低电压系统,特低电压回路的敷设中有相关规定。
     
发表于 2024-4-13 08:59:27 | 显示全部楼层
GB50217-5.1.3
2 ....少量1kV及以下电力电缆在采取防火分隔和有效抗干扰措施后,也可与强电控制、信号电缆配置在同一层支架上;
     
 楼主| 发表于 2024-4-13 09:01:01 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-4-13 08:49
这应该是另一个思路,首先明确控制回路采用24V,是采用SELV或PELV作电击防护.然后低规电击防护部分特低电压 ...

感谢老师回复,确实是一个思路
     
 楼主| 发表于 2024-4-13 09:02:53 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-13 08:59
GB50217-5.1.3
2 ....少量1kV及以下电力电缆在采取防火分隔和有效抗干扰措施后,也可与强电控制、信号电缆 ...

感谢老师回复,不过感觉这条像说电缆沟或隧道的,
     
发表于 2024-4-13 09:20:28 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-13 09:02
感谢老师回复,不过感觉这条像说电缆沟或隧道的,

不客气!
说的也是,不是明显针对桥架的,
不过逻辑上电缆沟这种都要采取措施了,桥架内还能不要求吗?
     
 楼主| 发表于 2024-4-13 11:30:58 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-4-13 09:20
不客气!
说的也是,不是明显针对桥架的,
不过逻辑上电缆沟这种都要采取措施了,桥架内还能不要求吗? ...

刚搜到过您之前发的帖子,也是对55024这一条要求的疑惑,只有电力电缆和智能化电缆,唯独没有控制电缆的要求,奇怪啊
     
发表于 2024-4-15 09:30:32 来自手机 | 显示全部楼层
死扣规范就不能放,可以偷偷放,审图看不出来。
     
发表于 2024-4-15 09:51:07 | 显示全部楼层
其实标准里已经规定的挺明确了啊。要找别的依据的HG/SH这些标准里更细一些,不过不太适用普通民用建筑。
380及220都不应该跟60V以下的敷设在一起,当然如果一定要敷设,桥架中间加隔板是可以的,另外就是单独穿管。
其它可以参考电缆敷设各种电缆间的间距那张表,相当于说明了什么样的电缆不适合敷设在一起。
     
 楼主| 发表于 2024-4-15 09:59:40 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-15 09:51
其实标准里已经规定的挺明确了啊。要找别的依据的HG/SH这些标准里更细一些,不过不太适用普通民用建筑。
38 ...

常识理解下是这样,HG SHT规范里 也只是说1kV以上和以下不能共用。
     
发表于 2024-4-15 10:14:35 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-15 09:59
常识理解下是这样,HG SHT规范里 也只是说1kV以上和以下不能共用。

你看仪表相关的:

yb.png

     
 楼主| 发表于 2024-4-15 10:44:29 | 显示全部楼层
myface 发表于 2024-4-15 10:14
你看仪表相关的:

设计上都认可分开敷设,我只是想说规范没有明文,仪表规范这条 抠细节的话 电机操作柱的启停开关量信号算不上仪表
     
发表于 2024-4-15 12:59:10 | 显示全部楼层
这个在图集24DX002-1里已经有体现了  不能共桥架加隔板的方式
     
 楼主| 发表于 2024-4-15 13:55:53 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2024-4-15 12:59
这个在图集24DX002-1里已经有体现了  不能共桥架加隔板的方式

请问这个图集您那有电子版么,方便外发么 邮箱928023810@qq.com
     
发表于 2024-4-15 14:01:06 | 显示全部楼层
糖豆粑粑 发表于 2024-4-15 13:55
请问这个图集您那有电子版么,方便外发么 邮箱

刚出来的  没有电子版