楼主: vini

[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

[复制链接]
发表于 2007-11-14 00:05:54 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-13 20:55:47</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-11-12 0:19:33</I>)的发言<BR>
<P>我只得再次建议大家不要看1楼的东东。就是误导。</P>
<P>我谢谢<STRONG>无限创意</STRONG><FONT color=#000000>的建议,但我</FONT>实在是没法一一指正,文章的架构、对几本规范的解释、专业术语、作者的结论,东拉西扯的,我都不知道作者到底想说什么,对于思路混乱的文章是没法讨论的。</P>
<P>我还是别再说下去了,估计搂主杀我的心都有了,还是逃吧!!!哈哈~~~~~~</P></DIV>
<P>美女,奖金是白发了,1楼是我的回帖啊,有什么问题?!</P>
<P>那我就说一点:消防用电设备分类有点混乱。<BR><BR></P></DIV><BR>实在对不起啊冷斑,数学学得不到位,忘记还有个“0”楼。不能扣我分啊。<BR>
     
发表于 2007-11-14 00:10:30 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<P>那你就说说,能说多少说多少吧。</P>
<P>这个帖子确实转得比较有意思。</P>
发表于 2007-11-14 00:14:51 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>无限创意</B></FONT> 在(<I>2007-11-12 23:41:59</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-11-12 0:19:33</I>)的发言<BR>
<P>我只得再次建议大家不要看1楼的东东。就是误导。</P>
<P>我谢谢<STRONG>无限创意</STRONG><FONT color=#000000>的建议,但我</FONT>实在是没法一一指正,文章的架构、对几本规范的解释、专业术语、作者的结论,东拉西扯的,我都不知道作者到底想说什么,对于思路混乱的文章是没法讨论的。</P>
<P>我还是别再说下去了,估计搂主杀我的心都有了,还是逃吧!!!哈哈~~~~~~</P></DIV>
<P><BR>楼主是转贴 估计不会有杀你的心 我们也希望在看到转贴时可以加上转贴者自己对其内容的评论</P>
<P>文章架构混乱是另外一个问题 但我觉得如果你认为有误导读者的结论性语言的地方还是应该指出来</P>
<P>不一定面面俱到 有一说一</P>
<P><BR></P></DIV>
<P>看来我得回答问题了,不过等两天忙完手里的活吧,整这种混乱的大文章得费点劲。到时候各位斑竹多加点分儿,眼下这时节能牺牲休息时间的境界就挺高的了。</P>
<P>我这可不是炒作!!![em106][em106][em106][em106][em106][em106]<BR><BR></P>
     
发表于 2007-11-15 01:04:58 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<P>楼上的,你可以慢慢说,多顶几贴,加分就方便了。</P>
<P>这个人的理论水平不是很好,估计见得多,想的少。</P>
<P>不知道了,这些主管部门的领导,看法和认识跟我们这些人是不一样的。</P>
发表于 2007-11-21 00:29:33 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>这几天压力很大,主要欠着无限创意斑竹400分。我赶紧还债吧。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>为了大家有一个完整的印象,我根据楼主的链接指引把文章全文粘下来了。根据版主的建议咱一点一点地说。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=2></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=2>浅谈高层建筑消防电气设计<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-ALIGN: center" align=center><FONT size=2>吴 斯<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt"><FONT size=2>  高层建筑</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><FONT size=2>电气设计是一项与现行</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><FONT size=2>法规联系紧密、政策性很强,技术性较复杂的电气设计工作。近年来,随着城市建设的日新月异,建筑向高层发展的速度也随之加快,</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>研究</FONT></A><FONT size=2>高层建筑的</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>用电</FONT></A><FONT size=2>设计,是保证高层建筑</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>安全</FONT></A><FONT size=2>使用的重要内容。下面,笔者就高层建筑</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><FONT size=2>电气设计谈几点粗浅的认识。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 21pt; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT size=2>一、高层建筑</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>用电</FONT></A><FONT size=2>设计应遵循的</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>规范</FONT></A><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>目前,高层建筑</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>用电</FONT></A><FONT size=2>设计应遵循的</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>规范</FONT></A><FONT size=2>主要有《高层民用建筑设计防火</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>规范</FONT></A><FONT size=2>》(GB50045-95以下简称“高规”)、《</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>火灾</FONT></A><FONT size=2>自动报警系统设计</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>规范</FONT></A><FONT size=2>》(GB50116-98以下简称“报警</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>规范</FONT></A><FONT size=2>)、《民用建筑电气设计</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>规范</FONT></A><FONT size=2>》(JGJ/T16-92以下简称“民规")等。三部</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>规范</FONT></A><FONT size=2>对高层建筑的分类以及对</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><FONT size=2>联动控制系统的设计要求基本上是一致的,但从各自不同角度来看,三部</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>规范</FONT></A><FONT size=2>也各有侧重,有所区别<FONT color=#ff0000>。(我个人认为高层建筑太多的涉及到汽车库、地下人防,所以关于这部分的2本设计防火规范也很重要GB50067-97,GB50098-98)<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>二、高层建筑的</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>用电</FONT></A><FONT size=2>设备<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>建筑规模越大,功能越多,</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>消防</FONT></A><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>用电</FONT></A><FONT size=2>的设计也就越复杂,高层建筑的<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">设备</B>有:<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>报警设备:</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>火灾</FONT></A><FONT size=2>自动报警系统、漏电</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>火灾</FONT></A><FONT size=2>报警系统。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>自动灭火</FONT></A><FONT size=2>设备:自动喷水灭火系统、气体灭火系统。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>手动灭火设备:</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>室内消火栓</FONT></A><FONT size=2>系统。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>防排烟设备:正压防烟系统、负压排烟系统。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT color=#ff0000 size=2>(上述列举的<B style="mso-bidi-font-weight: normal">系统</B>怎么和</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT color=#ff0000 size=2>消防</FONT></A><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT color=#ff0000 size=2>用电</FONT></A><FONT color=#ff0000><FONT size=2><B style="mso-bidi-font-weight: normal">设备</B>对应呢???直接列出报警控制器、灭火控制盘、喷淋泵、消火栓泵等<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">设备</B>可能更容易理解;更何况灭火系统、防排烟系统是给排水专业和通风专业设计,电专业只是根据系统要求做供电和联动控制。<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT color=#ff0000 size=2>自动灭火和手动灭火的分类没点全也不妥。如泡沫枪、泡沫炮灭火系统在不同场合可能转换手动/自动状态的,所以业内一般分为自消和普消,普消即指</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT color=#ff0000 size=2>消火栓</FONT></A><FONT color=#ff0000><FONT size=2>灭火系统<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT color=#ff0000><FONT size=2>正压防烟系统、负压排烟系统的说法严格的讲是不准确的,作为设计人员还是规范一点称:加压送风系统和机械排烟系统更好)<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>通讯设备:一般电话、对讲电话、专</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>用电</FONT></A><FONT size=2>话<FONT color=#ff0000>。(仅消防专用电话可列入<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">设备)</B><o:p></o:p></FONT></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>照明设备:应急照明、疏散标志灯。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT size=2>相关设备:电梯、</FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT size=2>防火卷帘</FONT></A><FONT size=2>、空调系统、排水泵、蓄电池<FONT color=#ff0000>(消防电梯、</FONT></FONT><a href="javascript:" target="_blank" ><FONT color=#ff0000 size=2>防火卷帘</FONT></A><FONT color=#ff0000><FONT size=2>是<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">设备;</B>普通客梯、空调系统、普通的排水泵火灾时就断掉了;蓄电池应该是消防备用电源的一部分吧)<o:p></o:p></FONT></FONT></P>
发表于 2007-11-21 00:38:16 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">三、高层建筑的<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A><a href="javascript:" target="_blank" >电源</A><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">1、基本原则  高层建筑的<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>,应遵循以下五个原则。(1)主<a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>必须<a href="javascript:" target="_blank" >安全</A>可靠。一般应采用放射式线路供电。(2)备<a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>源必须处于常年临战状态。备<a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>源的切换时间一般不超过30秒。(3)<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>线路应采用耐热<a href="javascript:" target="_blank" >绝缘</A>导线,管线不宜集结,并应暗敷于混凝土层中并作防火保护措施进行处理。(4)各个<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>系统之间,以及与<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>有关联的<a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>设备,都应集中联控和显示。(5)对<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>设备及<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>系统,必须采取有效的自身防火保护措施,确保<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>设备的<a href="javascript:" target="_blank" >安全</A>运转。<FONT color=#ff0000>(基本废话!!!)<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">2、负荷性质  <a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>共有五大特性:短时性、常备性、可靠性、突发性和灵敏性。因此,<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>,在<a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>供给上都是一备一用。高层建筑分为一类和二类,一类高层建筑,必须按照一级负荷要求供电,二类高层建筑,应按照二级负荷要求供电<FONT color=#ff0000>(记住这句即可,高规,强条)</FONT><FONT color=#ff0000>,</FONT>最少不得低于二级负荷的技术要求供电。备<a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>源可用自备<a href="javascript:" target="_blank" >发电机</A>来解决。备<a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>源的容量,主要根据<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>水泵和电梯的容量来确定。高层建筑发生<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>初期,首先用的水是高位水箱内常备的10分钟<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>用水,在<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>给水压力下降或动用消火栓时,<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>水泵才启动供水,此时<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>电梯复位待命。所以<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>的备<a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>源设计容量,主要依据<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>设备<a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>负荷而定。<FONT color=#ff0000>(高层建筑备用电源容量设计需要考虑的因素远不止这些,防/排烟风机、地下室重要机房的潜水泵、应急照明等等,都不能少的)<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">3、<B style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="javascript:" target="_blank" >配电线路</A></B>  目前,许多建筑的<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >配电线路</A>采用穿塑料管(PVC)保护,并从吊顶内走线<FONT color=#ff3300>(已经违规了。见高规<st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False">9.1.4</st1:chsdate>)</FONT><FONT color=#ff3300>。</FONT>高层建筑的<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>设计,必须保证<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>设备的有效运转,因此<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A>的配线,也必须保证当其受到<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>影响时,不至造成停电。解决这一问题比较有效的办法,是使用耐热性<a href="javascript:" target="_blank" >绝缘</A>导线,并埋设于混凝土构件内。“民规”第24.8.5条规定:<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>联动控制、<a href="javascript:" target="_blank" >自动灭火</A>控制、通信、应急照明及紧急广播等线路,应穿金属管保护,并暗敷在非燃烧体结构内,其保护层厚度不应小于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="30" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">30mm</st1:chmetcnv>。当必须明敷时,应在金属管上采取防火措施(一般采用涂防火涂料的办法,外涂三遍,或者防火涂料层厚度在0.5―<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="2" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">2mm</st1:chmetcnv>之间)。在布线上“民规” 与“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”的 要求基本一致,只是“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”在线路暗敷时可采用穿金属管或经阻燃的硬质塑料管保护,本条之所以没有包括<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A><a href="javascript:" target="_blank" >探测器</A>线路,是因为<a href="javascript:" target="_blank" >探测器</A>线路只是在<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>初起阶段起作用,而条文中规定的<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>联动控制、<a href="javascript:" target="_blank" >自动灭火</A>控制、通信、应急照明及紧急广播线路,在<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>发生后一段时间内还需起作用,在这段时间内,必须保证这些线路的<a href="javascript:" target="_blank" >安全</A>使用。<FONT color=#ff3300>(扯远了,不是在讲<B style="mso-bidi-font-weight: normal">消防配电线路</B>吗?说的是报警和联动线路。看看高规9.1.4.1~9.4.1.3,相当清楚,而且是强条:<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT color=#ff3300><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">9.1.4</B></st1:chsdate><B style="mso-bidi-font-weight: normal">.1  </B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">暗敷设时,应穿管并应敷设在不燃烧体结构内且保护层厚度不应小于<st1:chmetcnv w:st="on" UnitName="mm" SourceValue="30" HasSpace="False" Negative="False" NumberType="1" TCSC="0">30mm</st1:chmetcnv></B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">;明敷设时,应穿有防火保护的金属管或有防火保护的封闭式金属线槽;<o:p></o:p></B></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT color=#ff3300><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">9.1.4</B></st1:chsdate><B style="mso-bidi-font-weight: normal">.2  </B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">当采用阻燃或耐火电缆时,附设在电缆井、电缆沟内可不采取防火保护措施;<o:p></o:p></B></FONT></P><FONT color=#ff3300><st1:chsdate w:st="on" Year="1899" Month="12" Day="30" IsLunarDate="False" IsROCDate="False"><B style="mso-bidi-font-weight: normal">9.1.4</B></st1:chsdate><B style="mso-bidi-font-weight: normal">.3  当采用矿物绝缘类不燃性电缆时,可直接敷设;)</B></FONT>
     
发表于 2007-11-21 00:39:34 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

正压防烟系统、负压排烟系统的说法,是按压力分类的说法,还是有来历的。
发表于 2007-11-21 00:43:08 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">四、高层建筑的<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A></B>系统<FONT color=#ff0000>(以下内容称之为消防<B style="mso-bidi-font-weight: normal">联动控制</B>系统更妥,把火灾报警系统单列)<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">1、<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>报警系统<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>报警系统的形式应根据具体保护对象来确定,设计者首先应分清保护对象的建筑类别、使用性质、<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>危险性等因素,再根据这些因素来确定<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>报警系统的形式。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">按“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”,<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>报警系统分为三种基本形式:区域报警系统,集中报警系统和控制中心报警系统。而“民规”把报警系统分为四种基本形式:区域系统、集中系统、区域――集中系统、控制中心系统<FONT color=#ff0000>(以50116-98为准就行了,完全没必要提及。JGJ/T16-92,92年的提法,主要是因为当时的集中报警控制器有的可以直接带探头,有的不能直接带探头,才有了这种折中的系统形式,现在的报警控制器都是通用型的,当有多个控制器时,完全可以根据系统组网要求定义各控制器之间的主从关系或平行关系,这种系统形式自然就消失了)</FONT>。随着<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>报警新技术的不断出现,<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>报警设备和元件也在不断更新和发展。笔者认为,报警系统设备的设置不宜复杂过多,过多会造成投资增大,可靠性降低,也不宜过于简单而达不到报警联动要求。应该在满足<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>要求的前提下,强调注意系统的可靠性和经济性,还应注意不要单纯追求<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>技术的先进性,而应结合实际充分考虑投入使用后的维护方便。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">控制中心报警系统在<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室内设有控制台(柜),控制台(柜)上控制功能有电梯迫降、非<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>的切断、水泵紧急启动及停止、扩音机、收录机和各层区扬声器手动开关等,并应在控制台上设置<FONT color=#ff0000>直通(???在之前的相关贴里专门有提到,这里不重复)</FONT><a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>队电话。控制台显示功能有消火栓分区、分层显示灯,水流指示器分区分层显示灯,水泵显示信号灯,气体灭火动作显示信号灯以及自喷报警阀压力开关动作显示等。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT color=#ff0000>(控制台功能还是没点全)</FONT><o:p></o:p></P>
发表于 2007-11-21 00:50:39 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">2、<a href="javascript:" target="_blank" >室内消火栓</A>系统<o:p></o:p></P>
<P class=a2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: none">对消火栓系统而言,根据“高规”的要求,在每个<a href="javascript:" target="_blank" >室内消火栓</A>处应设置直接启动<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>水泵的按钮。根据“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”的要求,在<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室处也应能手动控制消火栓泵的启、停<FONT color=#ff0000>(“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”的要求远不止手动启、停一项,别引起误会。应该还包括自动启/停、显示消防水泵工作和故障状态、显示启泵按钮位置。见“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">6.3.2</st1:chsdate>。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=a2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: none"><FONT color=#ff0000>“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”征求意见稿相关内容如下,供参考:<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=a2 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: none"><B style="mso-bidi-font-weight: normal"><FONT color=#ff0000>消防控制室对消火栓系统的控制和显示应满足下列要求:<o:p></o:p></FONT></B></P>
<P class=a3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: none; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=#ff0000><B style="mso-bidi-font-weight: normal">1</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">显示消防水泵电源的工作状态。<o:p></o:p></B></FONT></P>
<P class=a3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: none; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=#ff0000><B style="mso-bidi-font-weight: normal">2</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">显示系统的消防水泵的启、停状态和故障状态,并能显示消火栓按钮的工作状态、物理位置、消防水箱(池)水位、管网压力报警等信息。<o:p></o:p></B></FONT></P>
<P class=a3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: 21.1pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: none; mso-char-indent-count: 2.0"><FONT color=#ff0000><B style="mso-bidi-font-weight: normal">3</B><B style="mso-bidi-font-weight: normal">自动和手动控制消防水泵的启、停,并能接收和显示消防水泵的反馈信号。)<o:p></o:p></B></FONT></P>
<P class=a3 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; LINE-HEIGHT: 150%; mso-list: none">这两部<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>从各自不同角度提出要求。<U><a href="javascript:" target="_blank" >消防</A></U><U>控制室与消火栓动作按钮启动关系与消火栓泵的启动形式有关</U><FONT color=#ff0000>(???什么意思)</FONT>。消火栓泵的启动方式一般分为两种:第一种启动方式是在总线制联控方式下,消火栓动作按钮的起动。可通过设在消火栓旁的联动接口模块将其要求的启动信号送至<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室控制台,<U>再从此处输出<B style="mso-bidi-font-weight: normal">使消火栓启动</B></U><FONT color=#ff0000>(???什么意思,是启<B style="mso-bidi-font-weight: normal">泵</B>吧)</FONT>的开关量触点<FONT color=#ff0000>(这里需要说明,总线输入模块接收的是启泵按钮的动作信号,也有产品系列按钮本身带编码的,就不需要采用模块收了。收回的启泵按钮的动作信号对于联动台就是启动消防泵的触发信号,同时也是满足显示启泵按钮位置的必需,并不是如作者所说的二选一的方案)。</FONT>第二种起动方式,是直接将消火栓动作按钮的<U>开关量触点</U><FONT color=#ff0000>(用词太不专业)</FONT>输出到<U>消火栓泵启动箱</U><FONT color=#ff0000>(这也是必须做的!满足直接启泵的要求)</FONT><FONT color=#ff0000>。</FONT><FONT color=#000000>前一种方式接线省,但需在总线制下,对消火栓联动模块进行地址编码编来达到监控大量消火栓的目的。后一种启</FONT>动方式简单可靠,但还需要把消火栓动作信号返回给<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室<FONT color=#ff0000>(还有什么可比较的吗?)</FONT>。此外,在<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>泵房还有一个控制箱<FONT color=#ff0000>(那前面所说的<U>消火栓泵启动箱</U>又在哪里呢?可以肯定,对于消防泵控制只有一个控制箱。)</FONT><FONT color=#ff0000>,</FONT>直接控制<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>泵的启停,这样消火栓泵的启动就有三处地方可控制。通常情况下,<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>泵房<a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>控制柜上的手动、自动转换开关置于自动位置,在<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室和消火栓处均能控制<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>泵的启停,就是一旦自动控制失灵,工作人员可在水泵房将转换开关打到手动位置,直接起动<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>泵,且就地维修也很方便。但是,这样一来,将会带来负面影响。在水泵房设置转换开关,容易引起人为的操作失误,因为一般情况下泵房是无人值班的,万一工作人员或其他人员将转换开关置于手动位置,而<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>中心未能及时发现,就会出现<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制中心和消火栓按钮均无法启动<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>泵的重大隐患。因此,在实际设计中,<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室的手动起停按钮可不经过泵房设置的转换开关,而直接启动<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>泵,既能解决直接起动问题,又便于<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>中心统一监控。<FONT color=#ff0000>(看看标准图集吧,挺清楚的,<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室的手动启停按钮肯定不经过转换开关,别把大家吓着了。)<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">3、自动喷水灭火系统<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">自动喷水灭火系统分为湿式、干式和预作用式等类型。目前,大部分高层建筑使用的为湿式系统,即平时在管道中充有一定压力的水,当保护对象发生<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>时,喷头周围温度升高,达到一定温度时,含金片熔化,喷头碎裂,水从喷口向四周均匀喷洒,进行灭火。其组成是由报警阀、延迟器、水力警铃、管网、喷头。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">喷淋泵的自启动是通过各保护区的管网喷嘴玻璃球高温下爆碎,引起管网水流流动,从而联动报警阀压力开关动作,达到自启动喷淋泵的目的<FONT color=#ff0000>(描述有问题。准确的讲:水力报警阀压力开关的动作信号作为联动控制台启动喷淋泵的触发信号,由联动台启动喷淋泵。压力开关和喷淋泵之间没有直接控制连线)</FONT><FONT color=#ff0000>。</FONT>通过水流指示器联动模块或报警阀压力开关引线至控制室,<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室能准确反映其动作信号<FONT color=#ff0000>(输入模块收水流指示器动作信号仅是在控制中心显示)</FONT>,同时控制室应能直接控制喷淋泵启停。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT color=#ff3300>(前些日子曾经有帖子专门讨论过这个问题,不再重复!)<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">4、气体灭火系统<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">气体灭火系统主要用于不允许用水灭火的场所,气体灭火装置由感烟、感温<a href="javascript:" target="_blank" >探测器</A>、贮气钢瓶、喷头、阀门等组成。发生<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>时,当一种型号探头(感烟或感温)报警时,控制盘上相应的部位灯亮,发出快变调音响,总灯闪亮,时钟停走,房间内报警盒发出声光报警,同时关闭空调机,进行气体灭火,并从钢瓶上送出喷洒信号,接通灭火房间上的放气灯,显示“气体喷洒,请勿入内”<FONT color=#ff0000>(第一触发信号仅启动区域内的声光警报装置,第二触发信号才可以启动灭火程序的)。灭火后,经过30</FONT><FONT color=#000000>分钟延时,</FONT>控制盘控制信号至排烟阀操作,打开排烟阀门,同时联动排烟风机进行排烟,清理灭火现场<FONT color=#ff3300>(是否设置事故后排风系统由通风专业确定,不由电专业确定)。<o:p></o:p></FONT></P>
     
发表于 2007-11-21 00:51:44 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

看了 lvvyv 的点评,尽管是部分,仍让我感觉到,理论研究与实践经验之间的巨大差别!
发表于 2007-11-21 00:55:51 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-21 0:39:34</I>)的发言<BR>正压防烟系统、负压排烟系统的说法,是按压力分类的说法,还是有来历的。</DIV>
<P><BR>谢谢冷斑重赏呵!哈哈。</P>
<P>“正压防烟系统、负压排烟系统”咱们按照规范说。你仔细想想这个正压、负压是不准确的。得看你测的哪一点了。<BR></P>
发表于 2007-11-21 00:57:07 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-21 0:51:44</I>)的发言<BR>看了 lvvyv 的点评,尽管是部分,仍让我感觉到,理论研究与实践经验之间的巨大差别!</DIV><BR>我没明白,我算理论还是实践?<BR>
发表于 2007-11-21 00:59:41 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">5、防、排烟系统<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"> “报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”要求在<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室能够启动防、排烟凤机和排烟阀<FONT color=#ff0000>(阀、口可就地用输出模块控制)。</FONT>所有的排烟阀都可装上编码接口联动模块<FONT color=#ff0000>(语言太不规范了吧)</FONT><FONT color=#ff0000>,</FONT>由<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室联动控制器来达到控制启动排烟阀的目的。另外,还可由就近的感烟<a href="javascript:" target="_blank" >探测器</A>组成的控制线路启动<FONT color=#ff3300>(怎么听着就这么别扭。是说感烟探头动作信号作为输出模块的触发源呢,还是指部分报警系统中探测器底座带输出节点的情况?)</FONT><FONT color=#ff3300>,</FONT><a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室只接收其工作后返回的信号。如要求先打开着火层排烟阀,再打开屋顶层排烟机,这种情况下应采用后一种做法。<FONT color=#ff0000>(想说什么?实在读不懂。我们是不是还需要把加压送风系统和机械排烟系统的控制简述一下<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 5.25pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -5.25pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: -.5"><FONT color=#ff0000>A.加压送风系统是为高层建筑发生火灾时构筑最重要的人员逃生疏散通道,根据通风专业的设计控制要求,电专业需要在报警系统得到确认火灾信号时开启楼梯间和前室加压送风机并由输出模块打开着火层及相邻层前室的加压送风口,同时收回加压送风口动作信号;一般楼梯间加压送风口为自垂百页式风口。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 5.25pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -5.25pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: -.5"><FONT color=#ff0000>B.机械排烟系统是高层建筑在不能自然排烟的区域内由通风专业设计的排烟系统,地下室、高大的中庭、大面积房间、较长的内走道等常会碰到。电专业需要在某防烟区得到确认火灾报警信号时,根据排烟系统的控制要求采用输出模块开启相应的排烟阀(口),关闭相应的防火阀(共用双速风机时)并开启相应的排烟风机,地下室可能还需要开启相应的补风机。<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 5.25pt; LAYOUT-GRID-MODE: char; TEXT-INDENT: -5.25pt; LINE-HEIGHT: 150%; mso-char-indent-count: -.5"><FONT color=#ff0000>C. 加压送风机和排烟风机可由联动台控制,也可总线模块控制,但总线控制时必须作联动台手动控制,见GB50116 <st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">5.3.2</st1:chsdate>条。之前讨论过,不重复)</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">另外,“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”要求在<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室能够关闭电动防火阀,接受其返回信号。在实际设计中,选用的基本是<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="280" UnitName="℃">280℃</st1:chmetcnv>易熔环熔断的防火阀,建议将防火阀做成电磁阀的形式,至于信号返回是一对一返回还是成组返回要视具体工程情况来定。<FONT color=#ff0000>(不知所云!!!)<o:p></o:p></FONT></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt"><FONT color=#ff0000>(防火阀的选型是通风专业的事情。设置位置和控制要求也是根据风系统来的,排烟系统启动和灭火系统工作时都有可能会需要关断相关的防火阀,如前面提到的共用双速风机排烟系统就可能需要由联动系统的模块关闭相应防火阀。如果选用的是自熔式防火阀当然电专业就省事了。但是有一种情况例外,就是<B style="mso-bidi-font-weight: normal">设置在排烟风机入口处</B>的排烟防火阀<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="280" UnitName="℃">280℃</st1:chmetcnv>自熔关闭后联动系统要直接控制风机停止,排烟防火阀及风机的动作信号应传至消防控制室,并在消防联动控制器上显示。)<o:p></o:p></FONT></P>
发表于 2007-11-21 01:02:25 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">6、紧急广播系统<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">紧急广播系统主要用于通知人员和发布灭火命令。该系统为手动工作方式,扩音机为定组式输出,并根据扬声器实际使用负荷,配接相应的假负荷以吸收机器输出的多余功率<FONT color=#ff0000>。</FONT><FONT color=#ff0000>(???不懂)</FONT>从而保证扩音机的正常工作,一般现场扬声器均用手动开关控制<FONT color=#ff3300>(不对吧?)</FONT><FONT color=#ff3300>,</FONT>根据火情打开着火层及相关的扬声器<FONT color=#ff0000>(极不确切!GB50116中<st1:chsdate IsROCDate="False" IsLunarDate="False" Day="30" Month="12" Year="1899" w:st="on">6.3.1</st1:chsdate>.6条有明确规定)</FONT>。在紧急广播系统中还设有自动录音装置,即在扩音机打开后,自动联锁录音机开始录音。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">7、应急疏散照明系统<FONT color=#ff0000>(应急照明、疏散指示分开说好点。应急照明的控制比较简单,火灾时切断相关部位的非消防电源,接通应急照明灯;疏散指示可能比较复杂了,应该根据着火部位以及防火分区的划分、疏散口的位置动态地指示疏散方向,今后这可能是一个越来越复杂的控制系统了)</FONT><o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">应急疏散照明是为了在<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>发生之际,指示出入位置和方向,便于有组织的疏散。一般安装在楼梯间及其前室、走道和出入口等处。公共建筑当走道长度超过<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="20" UnitName="米">20米</st1:chmetcnv>,应每隔<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="20" UnitName="米">20米</st1:chmetcnv>增设一个,照明灯具距地面<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="1" UnitName="米">1米</st1:chmetcnv>,地面照度不低于0.5勒克斯。根据“报警<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>”规定,发生<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>时,应局部切断有关层的交流<a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>,防止<a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>短路引起二次<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>。为此,在<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室设置有切断空调、照明<a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>的按钮,以便根据火情切断相应的<a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>,<a href="javascript:" target="_blank" >电源</A>切断后,应急照明及疏散指示灯自动打开,引导人们<a href="javascript:" target="_blank" >安全</A>疏散。<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">8、手动按钮报警显示系统<o:p></o:p></P>
<P class=MsoNormal style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt; TEXT-INDENT: 22.5pt">手动按钮报警显示系统主要用于人工发现<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>时,向<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>控制室发出的报警和起动水泵信号<FONT color=#ff0000>(错误!手报是报警系统的一个重要的报警元件,没有启泵功能)</FONT><FONT color=#ff0000>,</FONT>手动<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>报警按钮是人为确认火情的报警装置。一般安装在公共场所主要出入口、电梯前室和楼梯口,当人工确认发生<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>后,按下报警按钮上的有机玻璃片,即可向控制器发出报警信号,控制器接收到报警信号后,将显示出报警按钮的编号和位置并发出报警声响。报警按钮为可重复使用型,采用压下报警方式,按下后可用专用钥匙复位。手动报警按钮主要有2种:纯手动报警按钮和带电话插孔的手动报警按钮。其主要特点:与<a href="javascript:" target="_blank" >探测器</A>一样挂接在报警总线回路上;设有一对指示灯:按下指示灯和报警指示灯。正常状态:每巡检一次,报警指示灯闪亮一次,报警状态:当按下手动报警按钮面板玻璃,按下指示灯亮,火警确认后报警指示灯常亮;提供一组无源常开触点输出<FONT color=#ff0000>(???)</FONT>;按钮上的面板玻璃在按下后,可用专用工具复位;设有编码开关,其编码方式与<a href="javascript:" target="_blank" >探测器</A>相同<FONT color=#ff0000>(不一定的)</FONT><FONT color=#ff0000>。</FONT>手动报警按钮除了安装间距不应大于<st1:chmetcnv w:st="on" TCSC="0" NumberType="1" Negative="False" HasSpace="False" SourceValue="30" UnitName="m">30m</st1:chmetcnv>外,另外应注意将其安装在明显和便于操作的部位。有人提出将手动报警按钮与消火栓按钮相互替代,这种观点是不对的。因为任何发现火情者,均可通过手动报警按钮向<a href="javascript:" target="_blank" >火灾</A>报警器发出报警信号;而消火栓按钮是供<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>人员或想使用消火栓灭火者使用,消火栓按钮按下后,应立即启动<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>水泵。消火栓按钮兼有报警功能<FONT color=#ff0000>(报警系统不把消火栓按钮动作信号作为火警信号,只是联动系统启动水泵的联动触发信号,不兼有报警功能)</FONT>,而手动报警按钮只有报警功能<FONT color=#ff0000>(和前面自相矛盾了吧)</FONT><FONT color=#ff0000>,</FONT>不能启动<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>水泵,手动报警按钮不能代替消火栓按钮。<o:p></o:p></P>
<P>以上简单谈了一下高层建筑的<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>电气设计。在对高层建筑进行<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A>电气设计时,应该严格按照设计<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>要求进行设计,正确理解<a href="javascript:" target="_blank" >规范</A>条文的含义,切实保障高层建筑<a href="javascript:" target="_blank" >消防</A><a href="javascript:" target="_blank" >用电</A><a href="javascript:" target="_blank" >安全</A>可靠。</P>
<P>完</P>

<div style="color:#A48E7B;text-align:right">「该帖子被 lvvyv 在 2007-11-21 1:12:07 编辑过」</div>
     
发表于 2007-11-21 01:15:16 | 显示全部楼层

回复:[转帖]浅谈高层建筑消防电气设计

<DIV class=quote>以下是引用 <B>lvvyv</B></FONT> 在(<I>2007-11-21 0:57:07</I>)的发言<BR>
<DIV class=quote>以下是引用 <B>冷若冰</B></FONT> 在(<I>2007-11-21 0:51:44</I>)的发言<BR>看了 lvvyv 的点评,尽管是部分,仍让我感觉到,理论研究与实践经验之间的巨大差别!</DIV><BR>我没明白,我算理论还是实践?<BR></DIV>
<P><BR><BR>很明显的,你的是理论,他的是实践。</P>
<P>你的理论指导着你的实践。</P>
<P>他的实践没能上升到理论,因而无法指导后人的实践。</P>