账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
查看: 1301|回复: 6

[问题探讨] 湿式报警阀

[复制链接]
     
发表于 2024-4-24 14:15:25 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
1个报警阀组需要2个信号阀(2个输入模块)+1个压力开关(输入模块)么,然后压力开关有连锁线直接启泵?
     
发表于 2024-4-24 14:16:29 | 显示全部楼层
本帖最后由 x01oct 于 2024-4-24 14:19 编辑

有的

VeryCapture_20240424141914.jpg

     
 楼主| 发表于 2024-4-24 16:05:43 | 显示全部楼层
大哥 看看我画的系统图对么
微信图片_20240424160252.png
     
发表于 2024-4-24 17:21:25 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-4-24 16:05
大哥 看看我画的系统图对么

压力开关(P)还需要接输入模块至报警联动总线,向消控室反馈信号
     
 楼主| 发表于 2024-4-24 19:59:37 | 显示全部楼层
我是地瓜 发表于 2024-4-24 17:21
压力开关(P)还需要接输入模块至报警联动总线,向消控室反馈信号

对 这个漏了
     
 楼主| 发表于 2024-4-25 16:37:35 | 显示全部楼层

再请教个问题,比如水设置3个湿式报警阀组,那这三个报警阀压力开关是分三路接喷淋柜还是一路?
     
发表于 2024-4-25 19:31:40 | 显示全部楼层
nihaoccs 发表于 2024-4-25 16:37
再请教个问题,比如水设置3个湿式报警阀组,那这三个报警阀压力开关是分三路接喷淋柜还是一路? ...

3路
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 02:00 , Processed in 0.063629 second(s), 28 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表