[求助] 配电房可以设在沿街商铺的正下方吗

[复制链接]
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 14:53:19 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-30 11:53
可以,只要不是卫生间,或者改成旅馆

嗯嗯好呢  谢谢
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 15:01:36 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-30 11:53
可以,只要不是卫生间,或者改成旅馆

民标8.3.4::不应在厕所、卫生间、盥洗室、浴室、厨房或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置,且不宜与上述场所相贴邻,当贴邻设置时应采取防水措施;做餐饮不算是厨房吗
发表于 2024-4-30 15:33:13 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-4-30 15:01
民标8.3.4::不应在厕所、卫生间、盥洗室、浴室、厨房或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置,且不 ...

餐饮不等于厨房
发表于 2024-4-30 15:35:21 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-4-30 15:01
民标8.3.4::不应在厕所、卫生间、盥洗室、浴室、厨房或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置,且不 ...

除非建筑专业图纸上画出了某一个厨房区域
发表于 2024-4-30 15:36:16 | 显示全部楼层
画图卷心菜 发表于 2024-4-30 15:01
民标8.3.4::不应在厕所、卫生间、盥洗室、浴室、厨房或其他蓄水、经常积水场所的直接下一层设置,且不 ...

通规GB55024里面的潮湿区域已经没有厨房了
     
 楼主| 发表于 2024-4-30 15:42:44 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-4-30 15:36
通规GB55024里面的潮湿区域已经没有厨房了

好的谢谢  我再去看看