清一子敬 发表于 2024-5-8 09:40 可以参考18D802 P17、18等处的做法。
消防应急照明专题帖子汇总
yaoli1719 发表于 2024-5-8 09:52 图集我有看到,只是现实中没见过槽式桥架封堵实列,有实物的可以发出来看看,说实在的梯架这么封堵的比较 ...
清一子敬 发表于 2024-5-8 17:49 可是那得填多少防火胶泥呀!我刚刚问了问同事,基本就是按照图集来做的,只是如果防火包填的不严实,那就用 ...
yaoli1719 发表于 2024-5-9 17:01 你这图片明显是梯架,按图集做法就是楼板厚度部分不能盖桥架盖板,有没有人现场实际按图集做的,你这图片 ...
清一子敬 发表于 2024-5-10 07:50 现场就是这样做的啦。这是我们公司创优汇报材料里的图片。当然您非得说是网图,我也没必要搞个什么证明。 ...