[问题探讨] 断路器的整定电流Ir

[复制链接]
     
发表于 2024-6-5 19:07:03 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-6-5 16:35
这个价格是工程价还是零售价?要是工程价的话就高得有点吓人了。

面价吧,NSX160N/3P/160A,TMD,京东1238元
     
 楼主| 发表于 2024-8-16 14:12:30 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-5 14:10
NSX160N/160A/3P

配TM-D大概1600元

明白!所以都是选定开关之后再选电缆,竟然有人跟我说选电缆之后再选开关。让我很无语。
     
发表于 2024-8-16 15:50:54 | 显示全部楼层
a892516429 发表于 2024-8-16 14:12
明白!所以都是选定开关之后再选电缆,竟然有人跟我说选电缆之后再选开关。让我很无语。 ...

对于断路器和电缆配合的配电回路,
断路器是保护电缆用的。
电缆不确定的前提下如何选择断路器?
再细化一下:对于过负荷保护,电缆允许载流量不确定如何选择断路器?

这个帖子里探讨的是塑壳断路器的整定电流,那是因为塑壳断路器是可以调节的(先不展开说是为什么要可调),对于微断不可调的,怎么做到选定开关之后再选电缆还不会错?

其实选断路器和选电缆某些情况下还需要校验热稳定、短路灵敏度等等是否满足,不是一次选好的。
     
发表于 2024-8-18 14:01:54 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-8-16 15:50
对于断路器和电缆配合的配电回路,
断路器是保护电缆用的。
电缆不确定的前提下如何选择断路器?

实际计算中都是套表格,有些院还区分下埋地,走管还是桥架,有些设计院就一个开发商的那种破规格,甚至直接拿开发商的设计管控任务书当参考来用
     
发表于 2024-8-18 14:02:58 | 显示全部楼层
风倾倾 发表于 2024-8-18 14:01
实际计算中都是套表格,有些院还区分下埋地,走管还是桥架,有些设计院就一个开发商的那种破规格,甚至直 ...

现在这个时代没能力也没心思扣这些了,一线画图匠谁有这个精力