账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: zhang1715

[求助] 应急照明电线施工时采用了1.5平方的线,不知道行不行

[复制链接]
     
发表于 2024-6-8 16:43:47 | 显示全部楼层
原来问过厂家,这种2线制的,电源和信号在一起的,最小线径2.5
     
发表于 2024-6-9 22:37:02 | 显示全部楼层
zhang1715 发表于 2024-5-23 14:02
不知道业主是不是为了省钱,现在是已经施工完了,还是因为像您说的,这是特低压系统,因此安全上没那么多 ...

好像是没找到此类规范依据
     
发表于 2024-6-11 09:24:39 | 显示全部楼层
yyynuanshuidai 发表于 2024-6-8 16:43
原来问过厂家,这种2线制的,电源和信号在一起的,最小线径2.5

这个有什么信号?我的理解两线制一般是仪表专业的概念,指传送仪表信号的表同时也给仪表供电,而且仪表配的两线制,1.0的也多的是。
     
发表于 2024-6-11 14:23:54 | 显示全部楼层
满足线损就没问题,但是你不能出变更,在设计无错误、对施工措施无影响的情况下,你凭什么不按图采购施工?你自己未经许可改了规格,那你自然就自己承担责任呗,不能好事儿都让你施工占了吧?
     
发表于 2024-6-12 08:27:43 | 显示全部楼层
让施工单位出证明这个想法不可行,因为施工单位只负施工责任,设计责任是设计单位负的,听起来像是废话,可是仔细想想,这里包含很多事儿。也就是说,施工单位没这个权力出证明,写了也不算数,设计单位拿这个甩责任,是自己给自己挖了个深基坑。
     
发表于 2024-6-12 08:57:50 | 显示全部楼层
按照本地的做法,不出变更消防验收/综合验收过不了,
经常有甲方拿着小变更的图纸要原施工图审查单位盖章确认,
本来不涉及重大变更是不用施工图审查单位确认的/重审的,
现在施工图审查成了擦屁股纸。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-8 03:18 , Processed in 0.053656 second(s), 25 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表