账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: 890214

[问题探讨] 消防干式系统中的电磁阀如何接线?

[复制链接]
     
发表于 2024-6-14 15:05:37 | 显示全部楼层
本帖最后由 myface 于 2024-6-14 15:07 编辑
dqaq 发表于 2024-6-14 14:49
建筑电气制图中,一般用法,电磁阀上方是方框,电动阀是圆圈,都属于组合符号,圆圈或方框是组合中的限定 ...

我贴的那个图,空的方框是单独定义的,同样标准里,电动阀也不是空方框,是跟您贴的一样的,圆形加M,所以我说他这个画得是怎么都不对,这里肯定也不应该是电动阀的,但电动阀也不一定有行程控制。

您贴的这个是哪个标准里的?



另外说到建筑电气,我查了下23DX001,里面是这样的:

dcf3.png

点评

限定符号有一定自定义的空间,但有意思对应的基本符号时,最好采用基本符号作限定符合。所以有时候不完全一致。  发表于 2024-6-14 15:10
GB50786-2012建筑电气制图标准  发表于 2024-6-14 15:07
     
发表于 2024-6-14 15:18:00 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2024-6-14 14:14
又不是在控制器里出的回路,在消防箱体里面配电有什么问题,

3.3.2 写得清清楚楚是“应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路”,
如果是接24v就只能是应急照明配电箱或集中电源输出回路,
条文写的够清楚了吧?

另外还没听说过控制器(应该是应急照明控制器吧)出回路的做法。
     
发表于 2024-6-14 15:38:56 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-14 15:18
3.3.2 写得清清楚楚是“应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路”,
如果是接24v就只能是应急照明配电 ...

都是配电环节的事 为什么要说输出控制回路的事的呢 难道应急照明配电箱就不能做配电的事了?
     
发表于 2024-6-14 16:01:24 | 显示全部楼层
wangguichao66 发表于 2024-6-14 15:18
3.3.2 写得清清楚楚是“应急照明配电箱或集中电源的输入及输出回路”,
如果是接24v就只能是应急照明配电 ...

别纠结这个事情了,51309里面把应急照明配电箱单独定义了(你看它跟集中电源写在一起就明白了)

这种做法很扯淡,但是确实是写在规范里面了。
     
发表于 2024-6-14 16:03:00 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2024-6-14 15:38
都是配电环节的事 为什么要说输出控制回路的事的呢 难道应急照明配电箱就不能做配电的事了? ...

51309看一下,就明白了,应急照明配电箱变专有名词了
     
发表于 2024-6-14 16:04:00 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-6-14 16:03
51309看一下,就明白了,应急照明配电箱变专有名词了

了解  但按图集说法  还要加上A B型
     
发表于 2024-6-14 16:08:45 | 显示全部楼层
jerknight 发表于 2024-6-14 16:04
了解  但按图集说法  还要加上A B型

我个人是十分反对规范中这种做法的,出个新东西,就要新名字,瞎改老名词,很乱!!

我现在一般在楼层做一个消防电源箱,然后出回路给A型集中电源/挡烟垂壁/电动排烟窗等等消防设备供电,还给备用照明供电。

反正这个帖子里说要的消防电源,就从消防电源箱里要回路就可以了。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 23:11 , Processed in 0.056335 second(s), 27 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表