现在审图根据这条要求暖通的消防风机房,水的生活/消防水泵房不能放在有水房间的下面。碰到住宅或者酒店单体下面的机房根本没法放了。水泵房里面可以有水 但是上面不能有水,无语。

评分

参与人数 1E币 +50 收起 理由
admin + 50 欢迎发帖参与技术探讨,有空常来!.

查看全部评分

发表于 2024-7-12 10:33:15 | 显示全部楼层
图审提到哪个专业上去了?
     
 楼主| 发表于 2024-7-12 11:08:28 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-7-12 10:33
图审提到哪个专业上去了?

提给电气专业,暖通 水的房间位置不合适是电气专业吃强条。
     
发表于 2024-7-12 12:59:28 来自手机 | 显示全部楼层
生态恶化了

卷吧
     
发表于 2024-7-12 13:33:55 | 显示全部楼层
水泵房要求做喷淋的我都遇到过 简直离谱
     
发表于 2024-7-12 14:16:02 | 显示全部楼层
如果是放在地下室,审图就扯淡了,审图可能不知道整体建筑防水的做法吧,整个地下室顶板和外墙是做了防水,完全隔离开的,是一个整体。地上房间的排水是不会穿越防水到地下室的,所以,地下室没有任何漏水隐患的。再说地上房间如果真的有漏水,也漏不下去,下雨都没问题。。
     
发表于 2024-7-12 14:19:10 | 显示全部楼层
再说管暖通设备房什么事吗?
发表于 2024-7-12 14:29:51 | 显示全部楼层
机房上面是核心筒没有办法,上面是室外地坪就可以,这是什么逻辑
     
发表于 2024-7-12 14:48:51 | 显示全部楼层
这些都是GB55024规范惹的祸,
也不能单纯怪审图,
规范编制者好像要把水火不相容这个俗语发挥到极致,
一提到潮湿场所就是强条,好无语!

另24DX002-1发布后,也不是说不能放在有水场所的下面,
只是要做双层板,且要解决好维护和排水,也是允许的。

点评

2. 0. 3 条文说明已经明确了:动力机房一般包括:生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房等。动力机房内设有配电柜和控制柜的用房,参照本条款执行。  发表于 2024-7-16 17:55
     
发表于 2024-7-12 15:35:01 | 显示全部楼层
消防水泵房和消防风机房等不能算做电气设备用房和智能化设备用房。

点评

2. 0. 3 条文说明已经明确了:动力机房一般包括:生活或消防水泵房、空调机房、锅炉房等。动力机房内设有配电柜和控制柜的用房,参照本条款执行。  发表于 2024-7-16 17:56
     
发表于 2024-7-12 15:41:45 | 显示全部楼层
你这没办法,千错万错都是咱电气的错,我最近也碰到老师提了很多乱七八糟的其他专业的提到电气来,只能照着她的意思改,那还能怎么办,都是太爷太奶。
     
发表于 2024-7-13 10:11:30 | 显示全部楼层
狗拿耗子多管闲事
     
发表于 2024-7-13 10:55:06 | 显示全部楼层
本帖最后由 zhouke 于 2024-7-13 13:38 编辑

配电设备、控制设备落地安装属于电气设备用房。
     
发表于 2024-7-13 13:05:08 | 显示全部楼层
规范那个条文说明的意思是,水泵房的电气柜上面不能有水管参照那条。水泵房放在哪还会听电气专业的bibi?
     
发表于 2024-7-16 11:33:20 | 显示全部楼层
可以设控制室,控制室上方没水就可以