[求助] 余压监控系统和一氧化碳探测系统需要在消控室内设置主机么?

[复制链接]
     
发表于 2024-7-31 13:02:18 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-7-31 11:33
是的,我以前也是这么做的,余压和一氧化碳监控系统只在风机房内设置相应的控制器,但是遇到了施工单位说 ...

余压有主机,CO没有
     
 楼主| 发表于 2024-7-31 13:20:24 | 显示全部楼层
x01oct 发表于 2024-7-31 13:02
余压有主机,CO没有

谢谢X老师回复。看来以后消控室布置大样还需多一个余压主机布置了。
     
发表于 2024-7-31 13:38:27 | 显示全部楼层
是各个厂家的系统都不一样么,这个监控器是不是就相当于主机
微信图片_20240731133616.png
     
发表于 2024-7-31 14:04:46 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2024-7-31 13:38
是各个厂家的系统都不一样么,这个监控器是不是就相当于主机

这有点儿多此一举,CO探测器直接跟风机控制箱联动不就行了么。。。
     
发表于 2024-7-31 16:04:56 | 显示全部楼层
苏凌枫z 发表于 2024-7-31 11:33
是的,我以前也是这么做的,余压和一氧化碳监控系统只在风机房内设置相应的控制器,但是遇到了施工单位说 ...

我的意思就是主机扔对应机房就够。
     
发表于 2024-7-31 16:05:11 | 显示全部楼层
主机不没要求必须设置。可设可不设。
     
 楼主| 发表于 2024-8-1 08:43:53 | 显示全部楼层
iverion 发表于 2024-7-31 13:38
是各个厂家的系统都不一样么,这个监控器是不是就相当于主机

我估计现场就是用的这种带有监控主机的产品。图纸上是只做了风机房的那个控制器。
     
发表于 2024-8-1 15:39:05 | 显示全部楼层
主机这个词就很模糊。。
你说控制末端设备的叫主机,这个毫无疑问。
仅仅反馈状态的,恐怕不该叫主机。
     
 楼主| 发表于 2024-8-2 08:51:23 | 显示全部楼层
whitepigeon 发表于 2024-8-1 15:39
主机这个词就很模糊。。
你说控制末端设备的叫主机,这个毫无疑问。
仅仅反馈状态的,恐怕不该叫主机。 ...

应该是按照产品样本名称,叫做监控器。