账号:
密码:
建筑电气
 找回密码
 我要注册
楼主: hbb1122

[求助] 漏电跳总闸

[复制链接]
     
发表于 2024-8-9 09:40:42 | 显示全部楼层
遇到一个好问题,期待问题的顺利解决。
     
发表于 2024-8-9 09:43:50 | 显示全部楼层
期待问题解决后,楼主能扯个回信。
     
 楼主| 发表于 2024-8-9 13:01:30 | 显示全部楼层
dqaq 发表于 2024-8-9 09:43
期待问题解决后,楼主能扯个回信。

因为在用建筑,周末测试后反馈,谢谢各位大师
     
发表于 2024-8-9 16:09:49 | 显示全部楼层
建议核实3处断路器的实际安装具体参数,才能做判断
     
发表于 2024-8-11 22:35:19 | 显示全部楼层
本帖最后由 yeesun 于 2024-8-11 22:37 编辑

又想了一下。
1、 配电箱较小,只有9只开关。
每只漏保的箱内接线长度较短,平均30cm吧,  能将PE和N线接错(Dqaq老师的前图),师傅该有多粗心啊!
还有,如果PE和N线接错,当这一路插座不接用电设备的时候,各级开关或漏保都不会跳闸。

2、也许有这种可能性:
接线正确,但1#漏保的漏保功能失效,或1#漏保被换成微断了,同时、L与PE、或N与PE绝缘不良。
这一路插座,即使不接任何用电设备,只要1#漏保合闸,就跳总漏保。

     
发表于 2024-8-12 09:45:33 | 显示全部楼层
在暂且认为楼主提供的信息正确的前提下考虑:
可能1:漏电断路器3的漏电保护功能失效,或是安装的就不是漏电断路器。
可能2:漏电断路器3和漏电断路器1的选择性不匹配。应考虑时间选择性。
说明:断路器2不具备漏电保护功能,所以下游的漏电故障它是不跳闸的。
     
发表于 2024-8-12 09:56:40 | 显示全部楼层
yeesun 发表于 2024-8-11 22:35
又想了一下。1、 配电箱较小,只有9只开关。每只漏保的箱内接线长度较短,平均30cm吧,  能将PE和N线接错(Dq ...

我这边怀疑的原因逻辑就是十栋楼都跳总闸,总不能都用电不规范说不过去。所以只能怀疑施工方错误。怀疑单栋进线那里  重复接地有问题。或者做的时候N排接地了。 再或者直接用反 了就这几个可能原因了。毕竟我这个工程是新建工程。气的头晕
     
发表于 2024-8-16 14:30:41 | 显示全部楼层
第3级采用动作时间可调,延时0.2秒动作,第一级采用瞬时动作,满足上下级选择性。
     
发表于 2024-8-18 21:37:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2024-8-18 21:45 编辑
lylvice 发表于 2024-8-8 12:16
我也遇到过,项目工地电工反馈说住户装修跳总闸。我怀疑他N线 pe线接错了住户那,他说接的对着呢。他们自己 ...

3处应该设RCM漏电监测报警,不应该设漏电动作断路器。这种情况我碰到的,如果是住宅很可能是某一户内不带RCD的照明回路的PE和N线碰一起了,或N线碰到金属,总开关下面的断路器因为都是3P,即使只把300ma总开关送电,下面的所有3P开关全部断电照样跳总开关。
还有一种可能是低级错误,300ma总开关进出线N接反了
查故障方法,3处4P总开关拉下断电,用万用表或摇表测4P总开关下端N与PE之间的电阻绝缘,正常电阻应该是无穷大。这种应该可以用摇表测,摇表的1KV电只测N与PE并不会烧坏设备。
     
发表于 2024-8-18 21:57:14 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2024-8-18 22:18 编辑
lylvice 发表于 2024-8-8 12:16
我也遇到过,项目工地电工反馈说住户装修跳总闸。我怀疑他N线 pe线接错了住户那,他说接的对着呢。他们自己 ...

装修改灯,等装修完工才会装灯,这期间灯头线就长时间耷拉在顶上,灯头线的PE和N碰一起,或N线碰金属了,导致整单元300ma总开关跳闸还不好查故障。我们小区交房装修期间也碰到这种情况很多,物业解决办法就是让住户到物业买一个C40,30ma的微断装在户内电箱总开关,就几十元业主都能接受的办法。按规范这个是不行的,上下级没了选择性。正常应该用100ma但价格都二百多业主不理解不会接受。
开发商交房时户内电箱是2P/C40微断+过欠压,品牌的二百多元100ma,2P/C40微断尺寸正好可以装下,价格太高业主不理解不接受。可行办法就是拆除过欠压(建筑电气行内人包括制定规范专家都知道这个没啥用),C40,30ma的微断就可以装上尺寸够了。
建议住宅电气设计应把住宅户内电箱照明回路也要设30ma的RCD,住宅户内电箱总开关设100ma,RCD,100ma设在单元电表箱每户电表开关更完美,只是单元电表箱是供电局做不是设计和开发商能说了算的。
     
发表于 2024-8-18 22:26:38 | 显示全部楼层
本帖最后由 jiyiefeng 于 2024-8-18 22:49 编辑
lylvice 发表于 2024-8-8 12:16
我也遇到过,项目工地电工反馈说住户装修跳总闸。我怀疑他N线 pe线接错了住户那,他说接的对着呢。他们自己 ...

住宅跳单元总开关说白了就是钱的问题,开发商不想掏这个钱,供电局也不想,然后就苦了业主和物业。照这个做,单元电表箱每户电表开关换成这种哪会有那么多事。
02.png
B@)BR269]SB)S86$76LHB2M.png
     
发表于 2024-8-18 23:36:49 | 显示全部楼层
首先要确定是不是真的是末端漏电导致。从我最近接触的一些项目,很多时候都是施工导致的,如PE线与N线接反,导线外皮破损等等。见过漏电电流到几A的,好吓人
     
发表于 2024-9-11 18:39:33 | 显示全部楼层
jiyiefeng 发表于 2024-8-18 22:26
住宅跳单元总开关说白了就是钱的问题,开发商不想掏这个钱,供电局也不想,然后就苦了业主和物业。照这个 ...

Jiyiefeng坛友,没有任何冒犯的意思。
只是好奇问下:这个ABB 1P+N漏保是正品吗?
看注塑件合模线的边沿毛刺,以及Logo等字体印刷、不像是模内装饰技术(In-Mold Decoration),缺少大品牌的灵魂。
谢谢!


您需要登录后才可以回帖 登录 | 我要注册

本版积分规则

关闭

热帖推荐上一条 /1 下一条

QQ|Archiver|手机版|小黑屋|《建筑电气》杂志官方论坛 ( 蜀ICP备06020337号-1

GMT+8, 2025-10-7 17:25 , Processed in 0.070749 second(s), 26 queries .

Powered by Discuz! X3.5

© 2001-2025 Discuz! Team.

快速回复 返回顶部 返回列表