[规范条文] 快充需要做30mA漏电么?

[复制链接]
     
发表于 2024-8-23 09:22:02 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
如题。民表没有规定,其他常用规范貌似也没有具体规定。

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-8-23 10:05:43 | 显示全部楼层
GB18487.1-7.4,明确需要附加防护。
回复 鲜花 1 鸡蛋 0

使用道具 举报

     
发表于 2024-8-23 17:32:43 | 显示全部楼层
快充用30mA漏电,会经常动作或报警吗?
     
 楼主| 发表于 2024-8-23 17:46:41 | 显示全部楼层
qiu!4455 发表于 2024-8-23 17:32
快充用30mA漏电,会经常动作或报警吗?

说会不停的跳闸。
     
发表于 2024-8-23 17:50:35 | 显示全部楼层
只是要求附加防护,不一定是漏电保护。比如,辅助等电位联结也行。
     
发表于 2024-8-23 18:04:35 | 显示全部楼层
18487.1关于剩余电流保护的描述
充电桩剩余电流保护.jpg
     
发表于 2024-8-23 18:07:11 | 显示全部楼层
或许选用A型或B型可减少误跳。可是B型一般买不到。
     
发表于 2024-8-26 09:25:21 | 显示全部楼层
还有个方法,你正常加,后面物业自己会拿掉的