[问题探讨] 直流充电桩

[复制链接]
发表于 2024-9-5 08:44:12 | 显示全部楼层 |阅读模式

马上注册,结交更多好友,享用更多功能,让你轻松玩转社区。

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?我要注册

×
大功率的直流充电桩(180KW),交流供电电源侧的开关是否要设置漏电保护?

本帖被以下淘专辑推荐:

     
发表于 2024-9-5 09:09:03 | 显示全部楼层
个人想法:
这种我觉得需要剩余电流保护的话也是设备厂家考虑,
电气专业只负责配电箱到设备这段电源线的保护就好了。

这种情况下贸然加了漏电保护会有误动作风险,影响设备正常工作。
     
发表于 2024-9-5 09:33:24 | 显示全部楼层
浙江省地标黑体字,不管你慢充快充,都得剩余电流保护。国标有一个如下规定:
充电桩.png
     
发表于 2024-9-5 09:46:14 | 显示全部楼层
室外要设置,室内的话大于32A可以不设置。但是反推一下室外都设置了,室内也设置算了。跳了再说。
     
发表于 2024-9-5 09:56:51 | 显示全部楼层
考虑跳闸因素,漏电保护设成可调的,初始整定30mA,调整再调大。
发表于 2024-9-5 10:12:42 | 显示全部楼层
hastings 发表于 2024-9-5 09:33
浙江省地标黑体字,不管你慢充快充,都得剩余电流保护。国标有一个如下规定:

...

不是这么理解吧
1)这个黑体应该不是强条。
2)“设备的交流侧主回路和控制电源甲流回路”这应该是对设备内部交流侧的要求,应该由充电设备自己配置。
3)后边的条文说明电网侧设置有RCD时,设备侧可不设置RCD,侧面说明了电网侧的RCD不是这本规范强制要求的。
     
发表于 2024-9-5 10:14:57 | 显示全部楼层
充电主机的电源侧回路,你做设计设个RCD也行,免得审图找你麻烦,不用担心误动,反正最后实施也不会装的,你看看国网的充电站典设或者去国网做的充电站打开柜门看看就知道了。

点评

有道理! 也得考虑一下审查师的难处,免除审查师抽查被提的烦恼。  发表于 2024-9-5 10:39
     
发表于 2024-9-5 10:19:49 | 显示全部楼层
6#说的在理。
再看看3#截图第一句话,设RCD与“或具备以下加强电气防护措施之一”是并列的采取了文中加强电气防护措施之一,可以不设RCD。
发表于 2024-9-5 10:25:04 | 显示全部楼层
提到地标,建议大家看一下DBJ/T36-066-2021《江西省电动汽车充电设施建设技术标准》真正逆天的存在
     
发表于 2024-9-5 10:34:31 | 显示全部楼层
顺便问一下,多大功率的算快充,有没有标准可查,有地方有快充占比要求
     
发表于 2024-9-5 11:31:17 | 显示全部楼层
直流桩最后落地都是和变频器一样对应保护厂家配套,
里面整流啥的参数根本不知道没法单纯拿产品去卡
 楼主| 发表于 2024-9-5 11:58:20 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-9-5 10:34
顺便问一下,多大功率的算快充,有没有标准可查,有地方有快充占比要求

现在通常的是直流算快充,交流算慢充
     
发表于 2024-9-5 14:00:07 | 显示全部楼层
树欲静而风不止 发表于 2024-9-5 11:58
现在通常的是直流算快充,交流算慢充

不是,7KW也有直流充电的,但是确不是快充
发表于 2024-9-5 14:06:58 | 显示全部楼层
不代表 发表于 2024-9-5 14:00
不是,7KW也有直流充电的,但是确不是快充

个人理解快慢充不是标准说法,应该是用车载充电机和非车载充电机做区别,车载充电机最大好像是是7kW(有专门的标准)。
     
发表于 2024-9-5 16:28:02 | 显示全部楼层
?_446231510 发表于 2024-9-5 14:06
个人理解快慢充不是标准说法,应该是用车载充电机和非车载充电机做区别,车载充电机最大好像是是7kW(有 ...

快充充电枪9孔,慢充是7孔

另一个说法就是单相为慢充 ,三相为快充